小小 2012-06-16 14:59:43 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 687查看 6回答
构造柱钢筋
一张图纸的构造柱的设置是 构造柱上端和下端框架梁处500mm高度范围内 箍筋间距加密到@100 请问需不需要更改计算设置 如果需要更改 应该怎样更改
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳需要更改计算设置 软件默认的是MAX(450,CG/6)其中CG表示构造柱的高度。你在构造柱属性里面的上下加密范围输入500即可。
2012-06-16 17:30:16
-
我觉得不需要改,你可以在构造柱编辑钢筋里面添加加密箍筋的根数
2012-06-16 23:38:00
-
你想要多高的加密范围, 只要在“上加密范围”和“下加密范围”中输入高度即可
2012-06-17 09:18:35
-
可按柱形式输入(@100/200)
2012-06-16 15:23:07
-
计算设置不用改。钢筋的箍筋信息输入100/200即可。
2012-06-16 16:17:57
-
在构件定义时把箍筋输入100/200就可以 如果要改加密高度就在其它属性中输入上下加密范围
2012-06-16 15:22:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看