cf_000 2012-06-16 16:00:27 | 浙江省 其他专业 | 872查看 4回答
梁的每段下部不一样,集中标注怎么标注,
有一根梁,3跨,KL-1(3) 300*670 φ8@100/200 2Φ20,下部有三种,不是通长的的,第一跨是3Φ18,第二跨是3Φ18,第三跨是3Φ20,我集中标注是不是这样 KL-1(3) 300*670 φ8@100/200 2Φ20;3Φ20 N4Φ这样对吗?? 那样的话3Φ20不是变成三跨的通长筋了吗?。 是在纸上写出来,不是在软件上做的。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、集中标注下部钢筋信息不能标注: KL-1(3) 300*670 φ8@100/200 2Φ20 2、在图纸上写出来,下部钢筋必须在梁三跨的下部原位标注分别来标注;第一跨是3Φ18,第二跨是3Φ18,第三跨是3Φ20;
2012-06-18 01:44:53
-
编辑钢筋,平法表格中修改嘛。
2012-06-19 09:40:47
-
同意一楼做法,PS:另外我也是浙江这边的,感觉这边用千赢官网首页登录入口的好少啊。
2012-06-18 17:19:26
-
集中标注不标注,只标注上部筋。。其他详细的在原位标注里体现
2012-06-18 17:30:07