千手_水果 2012-06-16 17:29:08 | 山西省 安装 | 642查看 2回答
关于高压管道中小口径管道支吊架重量计算的问题
主蒸汽管道的安装套用《电力建设工程概算定额第二册热力设备安装工程(2006年版)》中的主蒸汽管道子目时,其中的小管径管道的支吊架重量是否计入工程量问题补充:希望各位大虾给出详细的解释及有力的相关说明文件!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳您好!感谢您对我的问题的回答。 1、对于这个问题我看了相应的电力建设工程概算定额第二册热力设备安装工程(2006年版)使用指南,按使用指南中的说明(P4),计算工程量时包括支吊架的重量 2、同时看相应高压管道安装定额子目中的工料机构成也包含部分型材 那么从定额的工料机构成来看,是包括小管径支吊架的制作、安装的,就应当在计算工程量时,不再计算小管径管道支吊架的重量,可是在定额使用指南中又明确说明在计算工程量时应当包括支吊架的重量,所以很矛盾。 答:这个有限定的管道直径的。仔细看,不是所有的小蒸汽管道全部包含的。
2012-06-18 00:01:17
-
每个地方定额都有特色,其实不管是哪个地方的定额,你应该对你所用的定额子目构成有个了解,看看里面的工料机构成及消耗量,你就会对你提出的问题一目了然啦。
2012-06-16 23:08:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看