0.3定额钢筋搭接计算规则
0.3定额钢筋搭接计算规则中直径25几米一个搭接?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
定额规定为8m一个搭接
2012-06-17 10:12:51
-
钢筋接头设计图纸已规定的按设计图纸计算;设计图纸未作规定的,现浇混凝土的水平通长钢筋搭接量,直径25mm以内者,按8m长一个接头(包括25mm),直径25mm以上者按6m长一个接头,搭接长度按规范及设计规定计算。现浇混凝土竖向通长钢筋(指墙、柱的竖向钢筋)亦按以上规定计算,但层高小于规定接头间距的竖向钢筋接头,按每自然层一个计算。