pkl123 2012-06-17 22:21:38 | 贵州省 钢筋算量GGJ2013 | 787查看 3回答
钢筋抽样软件GGJ2009算出的框支梁上部二排钢筋支座锚固长度与11G101-1第90页要求不一致
筋抽样软件GGJ2009算出的框支梁上部二排钢筋支座锚固长度与图集11G101-1第90页框支梁上部二排钢筋的要求不一致,是怎么回事,请各位老师帮忙解决一下,谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你新建立工程的时候选择的是11G的图集吗? 选择11G的和03G的不能更改的. 或者在属性--节点设置--那里更改了
2012-06-24 15:06:15
-
在筋抽样软件GGJ2009中建立工程时要选择11G101计算规则。
2012-06-18 06:21:07
-
框支梁上部二排钢筋支座锚固长度和框架梁就是结果是一样的,应该符合图集规范要求计算,11G101-1和03G101-1规范基本一致。
2012-06-18 09:29:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看