• 地下室消防管道遇梁翻弯增加工作量

    想请教一下,地下室由于大梁比较多,消防主干管遇梁需要翻弯,这部分增加工作量可以从甲方哪里要到吗,依据是什么?管子没增加多少,主要是卡箍件用的太多了,翻一条梁就是4个弯头、8个钢卡。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这部分增加工作量可以从甲方哪里要到,依据就是 按实结算,实际发生的工程量 就应该按照实际的工程量计算呀;

    2012-06-18 10:49:24 

  • 应该能要,但还要看你是不是进行招投标的工程,如果已经进行了招投标的就不能要了,你投标报价的时候这种情况应该能考虑到的,应该含在报价里的

    2012-06-18 11:00:17 

  • 可以现场实测,现场签证增加部分的工程量

    2012-06-18 11:13:21 

  • 可以要量的,有专门的定额子目关于管件连接

    2012-06-18 11:16:09 

  • 关键看合同是怎么签订的,如果合同约定按实际工程量计算,是可以把此部分内容算进去的;如果是一次性包干的合同,此部分可以尝试做签证请甲方监理审核,或许还可以要回点费用,不过希望不大!

    2012-06-18 11:48:41 