曼玲 2012-06-18 10:56:34 | 贵州省 安装 | 1496查看 3回答
请问一下室内外管道划分的问题!!
室内外给水管道划分 是按照室内和室外相连接的第一个给水阀门来划分~~~ 那这个阀门井和阀门是属于室内的还是室外的呢? 室内外排水管道划分 是按照室外第一个排水检查井来划分~~~ 那这个检查井是属于室内的还是室外的呢? 谢谢大家的回答 最好是有文件说明!我们定额上没说明清楚~~
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳室内外给水管道划分 是按照室内和室外相连接的第一个给水阀门来划分~~~ 那这个阀门井和阀门是属于室内的还是室外的呢? 从室内至分界的阀门和阀门井(含阀门及井)是属于室内工程;井外部分才属于室外工程; 室内外排水管道划分 是按照室外第一个排水检查井来划分~~~ 那这个检查井是属于室内的还是室外的呢? 同上
2012-06-18 11:49:15
-
室内外给水管道划分 是按照室内和室外相连接的第一个给水阀门来划分~~~ 那这个阀门井和阀门是属于室内的还是室外的呢?室外考虑 室内外排水管道划分 是按照室外第一个排水检查井来划分~~~ 那这个检查井是属于室内的还是室外的呢? 室外考虑
2012-06-18 10:58:00
-
室内外给水管道划分 是按照室内和室外相连接的第一个给水阀门来划分~~~ 那这个阀门井和阀门是属于室内的还是室外的呢? 室内外排水管道划分 是按照室外第一个排水检查井来划分~~~ 那这个检查井是属于室内的还是室外的呢? 谢谢大家的回答 最好是有文件说明!我们定额上没说明清楚~~ 答:二、界线划分: 1.给水管道: (1)室内外界线以建筑物外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界。 (2)与市政管道界线以水表井为界,无水表井者,以与市政管道碰头点为界。 2.排水管道: (1)室内外以出户第一个排水检查井为界。 (2)室外管道与市政管道以室外管道与市政管道碰头井为界。 3.采暖热源管道: (1)室内外以入口阀门或建筑物外墙皮1.5m为界。 (2)与工业管道界线以锅炉房或泵站外墙皮1.5m为界。 (3)工厂车间内采暖管道以采暖系统与工业管道碰头点为界。 (4)设在高层建筑内的加压泵间管道与本章界线,以泵间外墙皮为界。 4. 燃气管道: (1)地下引入室内的管道以室内第一个阀门为界。 (2)地上引入室内的管道以墙外三通为界。 (3)室外管道与市政管道以两者的碰头点为界。
2012-06-18 11:53:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看