• 03G101中箍筋的平直长度取值按抗震与非抗震来定的,那构件的抗震与非抗震按整栋楼确定,还是按构件来

    03G101中箍筋的平直长度取值按抗震与非抗震来定的,那抗震与非抗震是按整栋楼确定的,还是按构件来确定的?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:施工规范中要求只要这个工程有抗震要求了,所有的构件的箍筋的平直段长度都必须按10d 和75 取大。

    2012-08-01 06:37:55 

  • 按整层楼的抗震等级来确定的 如果你是二级抗震 那你次梁的平直度长度还是 10d 和75 取大