ss 2012-06-19 15:58:24 | 贵州省 钢筋算量GGJ2013 | 678查看 7回答
框支梁上通长筋。。
框支梁集中标注中没有上部通长筋,但在原位标注中标有比如:8B25(通长)的原位标注,且每跨原位标注的钢筋都不同,请问在软件里怎么设置?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
每跨原位标注的钢筋都不同,那得每跨进行原位标注.
2012-06-19 16:46:55
-
在集中标注中可以输入8B25,在原位标注中,分跨修改标注; 输入左右支座或跨中钢筋即可。
2012-06-19 16:04:33
-
在集中标注中可以输入8B25,在原位标注中分跨修改集中标注;
2012-06-19 16:39:28
-
在集中标注中输入几个原位标注中钢筋数量最少的数值,然后再在每个原位标注中分别修改。
2012-06-19 17:16:55
-
框支梁集中标注中没有上部通长筋,可以按图纸每跨原位标注(左右支座)最少跟数定义到集中标注中,识别梁时每跨支座钢筋多余输入集中标注的跟数,在表格左右支座钢筋中填写即可
2012-06-19 17:26:34
-
只有分跨进行修改了
2012-06-19 17:26:46
-
框架梁原位标注表格里面没跨上部钢筋依次输入梁纵筋
2012-06-19 17:29:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看