haodandanbuku 2012-06-19 17:09:32 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 654查看 3回答
钢筋算量中是否将端柱改回框架柱
大家好!请问在做钢筋算量时,最后是否需将端柱改为框架柱,我一个同事说倘若不改的话会影响最终和算量结果,因此向大家求证下;还有在层顶的女儿墙如何将柱子H边锚固,请图示说明。望各前辈不吝赐教!问题补充:端柱变为框架柱的话,是整栋楼都改,还是仅局限于顶层?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳用户您好,柱子的属性必须要定义对了,不同的柱子跟其他构件的节点构造中的钢筋是不同的!需要整层都要定义对了的。对于您说的第二个问题,在层顶的女儿墙如何将柱子H边锚固。您没有图示,需要看一下您的具体的图。而且您这个柱子是什么类型的柱子都没说。
2012-06-25 09:16:14
-
用户您好:1:必须要改变您的柱子属性哦。因为端柱和框架柱在钢筋软件中的计算设置和节点设置中的钢筋计算是不相同的哦。2.h边锚固的话可以选中你的柱子然后点开属性编辑框,里面有一个节点设置的选项。你设置一下顶层锚固节点就可以了、
2012-06-19 17:14:06
-
这两个问题是一致的 暗柱和端柱是剪力墙的加强带 属于剪力墙范畴 柱子这边在图集里面到顶层要改变界面锚固设置 要锚入梁里面1.5lae 所以要在顶层那边判别下边角柱 而端柱和暗柱是判别不了的 第二个问题 你到顶层柱绘图界面 用 自动判别边角柱 这个功能 就可以实现
2012-06-19 17:17:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看