求一份变压器安装及检测的施工方案
求一份变压器安装及检测的施工方案或施组,主要是工艺部分的技术要求
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电力变压器安装 1 范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程10kV及以下室内变压器安装。 2 施工准备 2.1 设备及材料要求: 2.1.1 变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、额定容量,一二次额定电压,电流,阻抗电压%及接线组别等技术数据。 2.1.2 变压器的容量,规格及型号必须符合设计要求。附件、备件齐全,并有出厂合格证及技术文件。 2.1.3 干式变压器的局放试验PC值及噪音测试器dB(A)值应符合设计及标准要求。 2.1.4 带有防护罩的干式变压器,防护罩与变压器的距离应符合标准的规定,不小于表2-23的尺寸。 2.1.5 型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。 2.1.6 螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。 2.1.7 其它材料:蛇皮管,耐油塑料管,电焊条,防锈漆,调和漆及变压器油,均应符合设计要求,并有产品合格证。 2.2 主要机具: 2.2.1 搬运吊装机具:汽车吊,汽车,卷扬机,吊镇,三步搭,道木,钢丝绳,带子绳,滚杠。 2.2.2 安装机具:台钻,砂轮,电焊机,气焊工具,电锤,台虎钳,活扳子、榔头,套丝板。 2.2.3 测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平,线坠,摇表,万用表,电桥及试验仪器。 2.3 作业条件: 2.3.1 施工图及技术资料齐全无误。 2.3.2 土建工程基本施工完毕,标高、尺寸、结构及预埋件焊件强度均符合设计要求。 2.3.3 变压器轨道安装完毕,并符合设计要求(注:此项工作应由上建作,安装单位配合)。 2.3.4 墙面、屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。 2.3.5 室内地面工程结束,场地清理干净,道路畅通。 2.3.6 安装干式变压器室内应无灰尘,相对湿度宜保持在70%以下。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 设备点件检查 → 变压器二次搬运 → 变压器稳装 → 附件安装 → 变压器吊芯检查及交接试验 → 送电前的检查 → 送电运行验收 3.2 设备点件检查: 3.2.1 设备点件检查应由安装单位、供货单位、会同建设单位代表共同进行,并作好记录。 3.2.2 按照设备清单,施工图纸及设备技术文件核对变压器本体及附件备件的规格型号是否符合设计图纸要求。是否齐全,有无丢失及损坏。 3.2.3 变压器本体外观检查无损伤及变形,油漆完好无损伤。 3.2.4 油箱封闭是否良好,有无漏油、渗油现象,油标处油面是否正常,发现问题应立即处理。 3.2.5 绝缘瓷件及环氧树脂铸件有无损伤、缺陷及裂纹。 3.3 变压器二次搬运: 3.1.1 变压器二次搬运应由起重工作业,电工配合。最好采用汽车吊吊装,也可采用吊链吊装,距离较长最好用汽车运输,运输时必须用钢丝绳固定牢固,并应行车平稳,尽量减少震动;距离较短且道路良好时,可用卷扬机、滚杠运输。变压器重量及吊装点高度可参照表2-24及表2-25。 树脂浇铸干式变压器重量 表2-24 序号 容量 (kVA) 重量 (t) 1 100~200 0.71~0.92 2 250~500 1.16~1.90 3 630~1000 2.08~2.73 4 1250~1600 3.39~4.22 5 2000~2500 5.14~6.30 油浸式电力变压器重量 表2-25 序号 容量 (kVA) 总重 (t) 吊点高 (m) 1 2 3 4 5 6 100~180 200~420 500~630 750~800 1000~1250 1600~1800 0.6~1.0 1.0~1.8 2.0~2.8 3.0~3.8 3.5~4.6 5.2~6.1 3.0~3.2 3.2~3.5 3.8~4.0 5.0 5.2 5.2~5.8 3.3.2 变压器吊装时,索具必须检查合格,钢丝绳必须挂在油箱的吊钩上,上盘的吊环仅作吊芯用,不得用此吊环吊装整台变压器(图2-63)。 3.3.3 变压器搬运时,应注意保护瓷瓶,最好用木箱或纸箱将高低压瓷瓶罩住,使其不受损伤。 3.3.4 变压器搬运过程中;不应有冲击或严重震动情况,利用机械牵引时,牵引的着力点应在变压器重心以下,以防倾斜,运输倾斜角不得超过15°,防止内部结构变形。 3.3.5 用干斤顶顶升大型变压器时,应将千斤顶放置在油箱专门部位。 3.3.6 大型变压器在搬运或装卸前,应核对高低压侧方向,以免安装时调换方向发生困难。 3.4 变压器稳装: 3.4.1 变压器就位可用汽车吊直接甩进变压器室内,或用道木搭设临时轨道,用三步搭、吊链吊至临时轨道上,然后用吊练拉入室内合适位置。 3.4.2 变压器就位时,应注意其方位和距墙尺寸应与图纸相符,允许误差为±25mm,图纸无标注时,纵向按轨道定位,横向距离不得小于800mm,距门不得小于1000mm,并适当照顾屋内吊环的垂线位于变压器中心,以便于吊芯,干式变压器安装图纸无注明时,安装、维修最小环境距离应符合图2-64要求。 3.4.3 变压器基础的轨道应水平,轨距与轮距应配合,装有气体继电器的变压器,应使其顶盖沿气体继电器汽流方向有1%~1.5%的升高坡度(制造厂规定不需安装坡度者除外)。 3.4.4 变压器宽面推进时,低压侧应向外;窄面推进时,油枕侧一般应向外。在装有开关的情况下,操作方向应留有1200mm以上的宽度。 3.4.5 油浸变压器的安装,应考虑能在带电的情况下,便于检查油枕和套管中的油位、上层油温、瓦斯继电器等。 3.4.6 装有滚轮的变压器,滚轮应能转动灵活,在变压器就位后,应将滚轮用能折卸的制动装置加以固定。 3.4.7 变压器的安装应采取抗地震措施(稳装在混凝土地坪上的变压器安装见图2-65,有混凝土轨梁宽面推进的变压器安装见(图2-66)。 3.5 附件安装: 3.5.1 气体继电器安装: 3.5.1.1 气体继电器安装前应经检验鉴定: 3.5.1.2 气体继电器应水平安装,观察窗应装在便于检查的一侧,箭头方向应指向油枕,与连通管的连接应密封良好。截油阀应位于油枕和气体继电器之间。 3.5.1.3 打开放气嘴,放出空气,直到有油溢出时将放气嘴关上,以免有空气使继电保护器误动作。 3.5.1.4 当操作电源为直流时,必须将电源正极接到水银侧的接点上,以免接点断开时产生飞弧。 3.5.1.5 事故喷油管的安装方位,应注意到事故排油时不致危及其它电器设备;喷油管口应换为割划有“十”宇线的玻璃,以便发生故障时气流能顺利冲破玻璃。 3.5.2 防潮呼吸器的安装: 3.5.2.1 防潮呼吸器安装前,应检查硅胶是否失效,如已失效,应在115~120°温度烘烤8小时,使其复原或更新。浅蓝色硅胶变为浅红色,即已失效;白色硅胶,不加鉴定一律烘烤。 3.5.2.2 防潮呼吸器安装时,必须将呼吸器盖子上橡皮垫去掉,使其通畅,并在下方隔离器具中装适量变压器油,起滤尘作用。 3.5.3 温度计的安装: 3.5.3.1 套管温度计安装,应直接安装在变压器上盖的预留孔内,并在孔内加以适当变压器油。刻度方向应便于检查。 3.5.3.2 电接点温度计安装前应进行校验,油浸变压器一次元件应安装在变压器顶盖上的温度计套筒内,并加适当变压器油;二次仪表挂在变压器一侧的预留板上。干式变压器一次元件应按厂家说明书位置安装,二次仪表安装在便于观侧的变压器护网栏上。软管不得有压扁或死弯弯曲半径不得小于50mm,富余部分应盘圈并固定在温度计附近。 3.5.3.3 干式变压器的电阻温度计,一次元件应预埋在变压器内,二次仪表应安装值班室或操作台上,导线应符合仪表要求,并加以适当的附加电阻校验调试后方可使用。 3.5.4 电压切换装置的安装: 3.5.4.1 变压器电压切换装置各分接点与线圈的联线应紧固正确,且接触紧密良好。转动点应正确停留在各个位置上,并与指示位置一致。 3.5.4.2 电压切换装置的拉杆、分接头的凸轮、小轴销子等应完整无损;转动盘应动作灵活,密封良好。 3.5.4.3 电压切换装置的传动机构(包括有载调压装置)的固定应牢靠,传动机构的摩擦部分应有足够的润滑油。 3.5.4.4 有载调压切换装置的调换开关的触头及铜辫子软线应完整无损,触头间应有足够的压力(一般为8~10kg)。 3.5.4.5 有载调压切换装置转动到极限位置时,应装有机械联锁与带有限位开关的电气联锁。 3.5.4.6 有载调压切换装置的控制箱一般应安装在值班室或操作台上,联线应正确无误,并应调整好,手动、自动工作正常,档位指示正确。 3.5.4.7 电压切换装置吊出检查调整时,暴露在空气中的时间应符合表2-26的规定。 调压切换装置露空时间 表2-26 环境温度 (℃) >0 >0 >0 <0 空气相对湿度 (%) 65以下 65~75 75~85 不控制 持续时间不大于 (h) 24 16 10 8 3.5.5 变压器联线: 3.5.5.1 变压器的一、二次联线、地线、控制管线均应符合相应各章的规定。 3.5.5.2 变压器一、二次引线的施工,不应使变压器的套管直接承受应力(图2-67); 3.5.5.3 变压器工作零线与中性点接地线,应分别敷设。工作零线宜用绝缘导线。 3.5.5.4 变压器中性点的接地回路中,靠近变压器处,宜做一个可拆卸的连接点。 3.5.5.5 油浸变压器附件的控制导线,应采用具有耐油性能的绝缘导线。靠近箱壁的导线,应用金属软管保护,并排列整齐,接线盒应密封良好。 3.6 变压器吊芯检查及交接试验: 3.6.1 变压器吊芯检查: 3.6.1.1 变压器安装前应作吊芯检查。制造厂有特殊规定者,1000kVA以下,运输过程中无异常情况者,短途运输,事先参与了厂家的检查并符合规定,运输过程中确认无损伤者,可不做吊芯。 3.6.1.2 吊芯检查应在气温不低于0℃,芯子温度不低于周围空气温度、空气相对湿度不大于75%的条件下进行(器身暴露在空气中的时间不得超过16h)。 3.6.1.3 所有螺栓应紧固,并应有防松措施。铁芯无变形,表面漆层良好,铁芯应接地良好。 3.6.1.4 线圈的绝缘层应完整,表面无变色、脆裂、击穿等缺陷。高低压线圈无移动变位情况。 3.6.1.5 线圈间、线圈与铁芯、铁芯与轭铁间的绝缘层应完整无松动。 3.6.1.6 引出线绝缘良好,包扎紧固无破裂情况,引出线固定应牢固可靠,其固定支架应紧固,引出线与套管连接牢靠,接触良好紧密,引出线接线正确。 3.6.1.7 所有能触及的穿心螺栓应联接紧固。用摇表测量穿心螺栓与铁芯及轭铁、以及铁芯与轭铁之间的绝缘电阻,并做1000V的耐压试验。 3.6.1.8 油路应畅通,油箱底部清洁无油垢杂物,油箱内壁无锈蚀。 3.6.1.9 芯子检查完毕后,应用合格的变压器油冲洗,并从箱底油堵将油放净。吊芯过程中,芯子与箱壁不应碰撞。 3.6.1.10 吊芯检查后如无异常,应立即将芯子复位并注油至正常抽位。吊芯、复位、注油必须在16h内完成。 3.6.1.11 吊芯检查完成后,要对油系统密封进行全面仔细检查,不得有漏油渗油现象。 3.6.2 变压器的交接试验: 3.6.2.1 变压器的交接试验应由当地供电部门许可的试验室进行。试验标准应符合规范要求、当地供电部门规定及产品技术资料的要求。 3.6.2.2 变压器交接试验的内容: a 测量绕组连同套管的直流电阻; b 检查所有分接头的变压比; c 检查变压器的三相结线组别和单相变压器引出线的极性; d 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数; e 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tgδ; f 测量绕组连同套管的直流泄漏电流; g 绕组连同套管的交流耐压试验; h 绕组连同套管的局部放电试验; i 测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻; j 非纯瓷套管的试验; k 绝缘油试验; l 有载调压切换装置的检查和试验; m 额定电压下的冲击合闸试验; n 检查相位; o 测量噪音。 3.7 变压器送电前的检查: 3.7.1 变压器试运行前应做全面检查,确认符合试运行条件时方可投入运行。 3.7.2 变压器试运行前,必须由质量监督部门检查合格。 3.7.3 变压器试运行前的检查内容: 3.7.3.1 各种交接试验单据齐全,数据符合要求。 3.7.3.2 变压器应清理、擦拭干净,顶盖上无遗留杂物,本体及附件无缺损,且不渗油。 3.7.3.3 变压器一、二次引线相位正确,绝缘良好。 3.7.3.4 接地线良好。 3.7.3.5 通风设施安装完毕,工作正常,事故排油设施完好;消防设施齐备。 3.7.3.6 油浸变压器油系统油门应打开,油门指示正确,油位正常。 3.7.3.7 油浸变压器的电压切换装置及干式变压器的分接头位置放置正常电压档位。 3.7.3.8 保护装置整定值符合规定要求;操作及联动试验正常。 3.7.3.9 干式变压器护栏安装完毕。各种标志牌挂好,门装锁。 3.8 变压器送电试运行验收: 3.8.1 送电试运行: 3.8.1.1 变压器第一次投入时,可全压冲击台闸,冲击合闸时一般可由高压侧投入。 3.8.1.2 变压器第一次受电后,持续时间不应少于10min,无异常情况。 3.8.1.3 变压器应进行3~5次全压冲击合闸,并无异常情况,励磁涌流不应引起保护装置误动作。 3.8.1.4 油浸变压器带电后,检查油系统本应有渗油现象。 3.8.1.5 变压器试运行要注意冲击电流、空载电流、一、二次电压、温度。并做好详细记录。 3.8.1.6 变压器并列运行前,应核对好相位。 3.8.1.7 变压器空载运行24h,无异常情况,方可投入负荷运行。 3.8.2 验收: 3.8.2.1 变压器开始带电起,24h后无异常情况,应办理验收手续。 3.8.2.2 验收时,应移交下列资料和文件: a)变更设计证明; b)产品说明书、试验报告牟、合格证及安装图纸等技术文件; c)安装检查及调整记录。 4 质量标准 4.1 保证项目: 4.1.1 电力变压器及其附件的试验调整和器身检查结果,必须符合施工规范规定。 检验方法:检查安装和调试记录。 4.1.2 并列运行的变压器必须符合并列条件。 检验方法:实测或检查定相记录。 4.1.3 高低压瓷件表面严禁有裂纹缺损和瓷釉损坏等缺陷。 检验方法:观察检查。 4.2 基本项目: 4.2.1 变压器本体安装应符合以下规定: 4.2.1.1 位置准确,注油量、油号准确,油位清晰正常;油箱无渗油现象,轮子固定可靠;防震牢固可靠,器身表面干净清洁,油漆完整。 4.2.1.2 装有气体继电器的变压器顶盖,沿气体继电器的气流方向有1%~1.5%的升高坡度。 检验方法:观察检查和实测或检查安装记录。 4.2.2 变压器附件安装应符合以下规定: 4.2.2.1 与油箱直接连通的附件内部清洗干净,安装牢固,连接严密,无渗油现象。 4.2.2.2 膨胀式温度计至细管的弯曲半径不小于50mm,且管子无压扁和急剧扭折现象,毛细管过长部分盘放整齐,温包套管充油饱满。 4.2.2.3 有载调压开关的传动部分润滑良好,动作灵活、准确。 4.2.2.4 附件与油箱间的连接垫圈、管路和引线等整齐美观。 检验方法:观察检查和检查安装记录。 4.2.3 变压器与线路连接应符合下列规定: 4.2.3.1 连接紧密,连接螺栓的锁紧装置齐全,瓷套管不受外力。 4.2.3.2 零线沿器身向下接至接地装置的线路,固定牢靠。 4.2.3.3 器身各附件间的连接的导线有保护管,保护管、接线盒固定牢靠,盒盖齐全。 4.2.3.4 引向变压器的母线及其支架、电线保护管和接零线等均应便于拆卸,不妨碍变压检修时的移动。各连接用的螺栓螺纹露出螺母2~3扣,保护管颜色一致,支架防腐完整。 4.2.3.5 变压器及其附件外壳和其它非带电金属部件均应接地,并符合有关章节要求。 检验方法:观察检查 5 成品保护 5.1 变压器门应加锁,未经安装单位许可,闲杂人员不得入内。 5.2 对就位的变压器高低压瓷套管及环氧树脂铸件,应有防砸及防碰撞措施。 5.3 变压器器身要保持清洁干净,油漆面有碰撞损伤。干式变压器就位后,要采取保护措施,防止铁件掉入线圈内。 5.4 在变压器上方作业时,操作人员不得蹬踩变压器,并带工具袋,以防工具材料掉下砸坏、砸伤变压器。 5.5 变压器发现漏油、渗油时应及时处理,防止油面太低,潮气侵入,降低线圈绝缘程度。 5.6 对安装完的电气管线及其支架应注意保护,不得碰撞损伤。 5.7 在变压器上方操作电气焊时,应对变压器进行全方位保护,防止焊渣掉下,损伤设备。 6 应注意的质量问题 6.1 变压器安装应注意的质量问题和防治措施参见表2-27。 7 应具备的质量记录 7.1 产品合格证。 7.2 产品出厂技术文件。 7.2.1 产品出厂试验报告单。 7.2.2 产品安装使用说明书。 7.3 设备材料进货检验记录。 7.4 器身检查记录。 7.5 交接试验报告单。 变压器安装应注意的质量问题及防治措施 表2-27 序号 易产生的质量问题 防 治 措 施 铁件焊渣清理不净,除锈不净,刷漆不均匀,有漏刷现象 2 防地震装置安装不牢 加强对防地震的认识,按照工艺标准进行施工 提高质量意识,管线按规范要求进行卡设,作到横平竖直 4 变压器一、二瓷套管损坏 瓷套管在变压器搬运到安装完毕应加强保护 变压器中性点,零线及中性点接地线,不分开敷设 认真学习北京地区安装标准,参照电气施工图册 变压器一、二次引线,螺栓不紧,压按不牢。母带与变压器连接间隙不符合规范要求 提高质量意识,加强自互检,母带与变压器连接时应锉平 7 变压器附件安装后,有渗油现象 附件安装时,应垫好密封圈,螺栓应拧紧 7.6 安装自互检记录。 7.7 设计变更洽商记录。 7.8 试运行记录。 7.9 钢材材质证明。 7.10 预检记录。 7.11 分项工程质量评定记录。
2012-08-08 17:33:58
-
目 次 1、适用范围-----------------------------------------------------1 2、工程概况及编制依据-----------------------------------------------------1 3、主要工程量--------------------------------------------------1 4、施工程序-----------------------------------------------------1 5、施工方法及保证措施-----------------------------------------------2 6. HSE保障措施---------------------------------------9 7. 质量保证措施---------------------------------------10 8. 主要施工机具----------------------------------------------------11 9.附表1:危险源分析评估报告 1 适用范围 本方案适用于北海炼油异地改造石油化工项目总变配电所(110kV)两台110kV电力变压器的电气安装施工。 2 工程概述及编制依据 2.1 工程概述 2.1.1北海炼油异地改造石油化工项目总变配电所(110kV)是中石化北海分公司建设项目之一,其中两台110kV电力变压器为现场区域变电所提供电源。 2.1.2设计单位:中国石化集团洛阳石油化工工程公司。 2.1.3监理单位:广东国信工程监理有限公司。 2.1.4施工单位:中国石化集团第四建设公司。 2.1.5设备生产单位:福州天宇电气股份有限公司。 2.2 编制依据 2.2.1《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GBJ147-90。 2.2.2《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ148-90。 2.2.3《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90。 2.2.10《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》SH/T3503-2007。 2.2.11《电气装置安装工程质量检验评定规程》DL/T5161-2002。 2.2.12 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002。 2.2.13中国石化集团洛阳石油化工工程公司提供的设计图纸及相关资料。 2.2.14北海炼油异地改造石油化工项目部有关安全质量管理的规定。 3 主要工程量 油浸自冷有载调压电力变压器SSZ10-63000/110 110/38.5/10.5kV 63MVA 2台 4 施工程序 5施工方法及保证措施 5.1 施工准备: 5.1.1与起重专业一起确认吊车及设备进出厂的路线是否通畅,有妨碍的围墙管线、绿化带等提前清除,车辆经过的电缆沟加盖道路板进行防护。不具备吊车吊装条件的,需搭设专用支架进行吊装。 5.1.2在每一处工作区域周围增加隔离防护(警戒绳或脚手架护栏),并经甲方、安全部门确认,施工人员施工过程中严禁未经允许跨隔离工作。 5.1.3确定好每一处工作的人员 5.1.4准备好安装需要的工具设备。 5.1.5土建基础完工经检验合格后,方可进行变压器主体就位。 5.1.6清理变压器安装时所用的场地,平整地面将其压实。 5.1.7准备好施工用的电源。 5.1.8工程开工前,组织相关人员,合理分工,并通知厂家来人指导安装。 5.2 到货验收: 5.2.1与制造厂家、甲方共同验收。 5.2.2检查变压器主体及附件在运输车上有无移位,碰撞现象,并作好记录。 5.2.3带油运输的变压器检查有无渗漏及油面高度下降,并作记录。 5.2.4检查附件包装有无破损、丢失现象,若有问题,须作好记录。 5.2.5按装箱清单,查对箱内零件,部件是否与清单相符。 5.2.6查对出厂文件及技术资料,合格证书是否齐全。 5.2.7检查冲撞仪,并做好记录。 5.2.8设备外观检查: 5.2.8.1检查油箱密封是否良好,对于充气的气体压力应保持正压。 5.2.8.2检查箱底运输挡板的焊缝有无崩裂,箱体在运输就位时有无变形。 5.2.8.3检查安装附件有无变形损坏。 5.2.8.4检查套管的瓷裙是否完好无损,有无渗漏现象。 5.2.8.5检查气体继电器、压力释放阀、测温装置、风扇电机是否破损。 5.3 变压器吊运: 5.3.1吊车选择:根据厂家提供的资料,变压器总重71.5吨、油重18吨、附件重17.5吨、器身35吨、宽5.3米、长7.2米;单件最重53吨,和现场的情况分析,选用200T吊车。 5.3.2吊车在1A变压器基础西侧(在事故储油池位置)支腿,对于1A和1B的变压器都在可吊装范围,。 5.3.3吊车支腿时注意水井及电缆沟。 5.3.4由于地面是松质软土,吊车支腿下放好道木及钢板,以防止地面下沉。 5.3.5在施工范围区域用警界绳围起。 5.3.6将吊车吊臂旋转半径限制在警界绳范围内 5.3.7在专业起重工的配合下进行施工。 5.3.8由于要安装的变压器周围有建筑物,所以一定注意吊车起吊时与周围建筑物的有效距离。 5.3.9变压器本体就位后,先固定好,再进行附件的安装。 5.4 变压器器身检查(当冲撞记录超过3g时,经制造厂、总承包及监理确认情况下): 5.4.1过滤好足够的绝缘油(在绝缘油过滤、注入油罐时,须防止混入杂质和空气污染及潮气、雨水)。 5.4.2由于运输中产生问题需要全面检查及排除故障时,须吊除上节油箱,进行器身检查。 5.4.3起吊上节油箱时,应先拆除调压开关的操动杆,并记好相序,以便安装,有载调压变压器,按开关使用说明书拆除引线。 5.4.5拆除变压器器身上的套管式电流互感器,须先拆除与油箱上线盒连接引线,并作好标志,以便复装。 5.4.6准备好起吊设备和材料,及器身检查时的人员分工。 5.4.7起吊上节油箱必须保持平衡起吊。 5.4.8器身检查的条件及注意事项; 5.4.9在室外检查时,不许在阴雨、下雪、风沙天气中进行,有防尘措施。 5.4.10器身检查工具必须檫洗干净,并专人登记使用情况,保证油箱内清洁。 5.4.11器身检查时,环境温度不低于5℃,器身温度高于环境温度。 5.4.12器身在空气中暴露时间,从开始放油开始计时,按以下执行; a.相对湿度不大于65﹪时,不超过14小时。 b.相对湿度不大于75﹪时,不超过10小时。 C.当器身温度高于空气温度时,可延长2小时。 5.4.13线圈引出线不得任意弯折,须保持原安装位置。 5.4.14器身检查内容; 5.4.14.1检查铁芯、器身、线圈有无移位,变形及松动。 5.4.14.2检查引线有无破损、变形及绝缘包扎是否松散、引线位置是否正确和根部绝缘是否良好及绝缘距离是否正确。 5.4.14.3检查铁芯、夹件、压板接地情况是否良好。 5.4.14.4检查所有紧固件、压钉及胶木锁紧螺母和支架夹紧螺栓是否紧固。 5.4.14.5检查分接开关是否触头是否良好,三相触头位置是否一致。 5.4.14.6检查油箱内壁及箱壁屏蔽装置有无杂物等与变压器无关物品,并檫洗干净。 5.4.15器身检查的试验 5.4.15.1测量铁芯是否一点接地。 5.4.15.2测量穿芯螺杆对铁芯、夹件的绝缘电阻。 5.4.15.3测量有载开关调压的动作程序(按说明书进行)。 5.4.15.4测量屏蔽板有无悬浮及接地情况。 5.4.15.5在器身检查放完油后,应先装上由于运输超限拆卸的下节油箱上的所有阀门,及需要封闭的法兰阀门。 5.5 变压器附件组装及注油: 5.5.1组装前的准备工作 5.5.1.1须严格清理所有附件,檫洗干净,并用合格的油冲洗与变压器直接接触的组件及冲洗冷却器(散热器)、储油柜、?油管、升?座等。 5.5.1.2检查各连接法兰口是否清洁及密封衬垫是否完全光洁。 5.5.1.3测量套管式电流互感器,绝缘电阻,变比及极性是否与铭牌及技术文件相符合。 5.5.1.4参照电容式套管说明书,测量套管性能指标。 5.5.1.5参照温度计使用说明书,整定温度限值。 5.5.1.6参照气体继电器使用说明书,完整信号动作整定值。(气体继电器须经有关部门鉴定才可安装) 5.5.1.7参照释压器使用说明书,检查动作接点和复位情况。 5.5.1.8参照储油柜使用说明书,给油表管内加油。 5.5.1.9上述准备工作可在之前进行以便能及时安装整体。 5.5.2安装程序流程; 根据现场实际情况,编排以下流程,如无特殊情况应按以下流程表顺序进行整体组装,安装时各法兰口应均匀受力。 5.5.2.1整体组装流程表 序号 流 程 工 作 内 容 1 分接开关操动杆 利用套管安装孔,观察操动杆是否正确进入安装位置,检查三相指示位置是否一致,装上螺钉及防雨罩。 2 升高座(套管式电流互感器) 按照总装图对应位置标号,方向及相序安装,并预先盘好变压器线圈引线,以便安装套管。 3 导油管路 按总装图和导油管编号安装,不得随意更换其它铜管,同时装上导油管用闸阀和密封端法兰口。 4 储油柜 参照储油管安装说明书,安装油表及联管和隔膜袋,吸湿器及联管。将储油柜垫高,使其油箱到储油柜端联管有1-1.5﹪的倾斜度。 5 套管 参照套管使用说明书有关规定进行吊装。引线根部和接线柱根部不得扭曲打折。 6 冷却器 在规定位置上吊装散热器,防止相互碰撞,并不得采用硬力安装以免拉伤散热器造成漏油。 7 净油器 参照净油器安装使用说明书进行安装并按照说明书中方法给净油器加油,静放及排污。此时净油器上下联管蝶阀应关闭。 8 下联管 升高座带有下联管,应通过小联管接通高座与瓦斯继电器联管。装有载调压开关的变压器,应把调压开关油箱上注油管引至下节油箱处,连接端口应装置阀门。带有集气盒的储油柜,应把放气管引到下面,并装有阀门,同时安装储油柜注油管路。 5.5.2.2其它附件安装参照出厂文件中的拆卸明细表一览。 5.5.3注油(注油前一定确认油品滤油处理合格及试验合格) 5.5.3.1按上述第4和5项规定,当日完成器身检查和整体复装的变压器应在复装完成后,立即进行注油。 5.5.3.2带有载调压开关的变压器,应随变压器同时放出调压开关内绝缘油,并同时连接好有载调压开关注油管,以便同主体同时注油。 5.5.3.3关闭储油柜、净油器、有载调压开关油枕处蝶阀,其它阀门处开启位置。 5.5.3.4在下节油箱Φ80闸阀处装置注油管路,通过滤油机接至油罐。 5.5.3.5注意油箱的油须加温到50-60℃为宜,注油速度为4t/h,注油时绝缘电阻不应有明显下降,否则应放慢进油速度。 5.5.3.6注油至离箱盖约100mm时,停止注油,同时给有载调压开关油箱注入合格的绝缘油。 5.5.4补充注油及静放 5.5.4.1在油箱顶Φ50蝶阀处装置进行补充注油。 5.5.4.2安装气体继电器同时打开储油柜、净油器及其它应投入运行的闸阀、蝶阀,并检查处开启状态后定位。 5.5.4.3拆除有载调压开关油箱与变压器油箱连接用U型管,并密封好此处法兰。 5.5.4.4补充注油,同时按油箱上升高度逐步打开升高座、导油管,冷却器集油盒、储油柜等最高位置放气塞,进行排气,出油后既旋紧放气塞。 5.5.4.5注油至储油柜相应的油表高度,同时给有载调压开关油枕注油到相应的油位高度。 5.5.4.6检查油箱有无漏油现象。 5.5.4.7静放时间,从补充注油结实后算起,不得少于24小时,在这期间应多次放气。 5.5.5其它组件安装 5.5.5.1按出厂文件中《控制线路安装图》设置控制回路。 5.5.5.2按出厂文件中《电器控制原理图、施工图》连接控制回路。 5.5.5.3给温度计座内注入油后,安装温度计。 5.5.5.4安装有载调压开关水平轴和垂直轴,按使用说明书调整正反圈数相限位性能是否灵敏,同时连接远程显示装置。 5.5.6安装后变压器本体及附件检查确认; 5.5.6.1本体及附件装配齐全,完好无缺,各相的相色和标志正确。 5.5.6.2油箱和所有附件无渗漏现象,并擦试干净。 5.5.6.3储油柜、套管等油位表指示清晰,准确。各温度计的指示差别在测量误差之内。 5.5.6.4开动冷却装置,控制回路正确无误。 5.5.6.5气体继电器安装方向正确无误,充油正常。 5.5.6.6吸湿型呼吸器内的变色硅胶处于基本装满状态,油杯清洁。 5.5.6.7有载开关操作灵活,分接位置指示准确。 5.5.6.8铁芯、油箱及套管地屏的接地片齐全,并可靠接地。 5.5.6.9套管型电流互感器未接负载的端子已可靠接地。 5.6 试验前的检查工作和交接试验: 5.6.1检查前的准备; 5.6.1.1检查分接开关位置、三相是否一致,检查快速机构,操动箱及远程显示器,动作数据是否一致。 5.6.1.2检查变压器外部空间绝缘距离,应符合规范要求。 5.6.1.3检查储油柜油面高度,有无假油位。 5.6.1.4检查接地系统是否可靠正确。 5.6.1.5检查铁芯接地,必须保证一点接地,不能形成回路。 5.6.1.6检查油箱是否可靠接地。 5.6.1.7检查应投入运行组件阀门,是否呈开启位置(事故放油阀除外),须再次排气(如气体继电器、升高座等) 5.6.2交接试验 5.6.2.1测量绕组连同套管的绝缘电阻、极化指数。 5.6.2.2测量绕组连同套管和套管单独的tgδ。 5.6.2.3测量绕组的直流电阻。 5.6.2.4校验绕组所有分接位置的电压比。 5.6.2.5测量铁芯对地的绝缘电阻。 5.6.2.6密封试验。 5.6.2.7绝缘油试验。 5.6.2.7绕组连同套管的交流耐压试验。 5.6.2.7调压开关的检查和试验。 5.7 投入运行前的检查及空载冲击合闸: 5.7.1运行前检查; 5.7.1.1检查变压器中性点是否可靠接地(冲击时应直接接地)。 5.7.1.2检查继电器保护,如气体继电器、温度计、压力释放器及套管式电流互感器测量回路、保护回路与控制回路接线是否正确,必要时进行短路联动试验。 5.7.1.3检查套管式电流互感器不带负荷侧是否已短路,不允许开路运行。 5.7.1.4检查储油柜与主体是否畅通。 5.7.1.5重复5.5.1项的检查工作。 5.7.1.6空载冲击合闸时,气体继电器信号接点,应并入重瓦斯动作接点上。 5.7.2空载试验; 5.7.2.1在上述检查和试验项目符合要求时,方可进行试验。 5.7.2.2在相关试验完成情况下,进行空载冲击试验。 5.7.3空载冲击试验 5.7.3.1检查变压器接地点是否可靠接地。 5.7.3.2冲击合闸电压值不超过额定电压,合闸次数最多为5次。 5.8 起重作业中主要相关人员注意事项: 5.8.1起重机司机(起重操作人员)应遵守以下规定; 1)必须按指挥人员所发出的指挥信号进行操作;对紧急停车信号不论由何人发出,均应立即执行。 2)当起重臂、吊钩或吊物下有人、吊物上有人或浮置物时不得进行起重作业。 3)无法看清楚场地、吊物情况和指挥信号时应停止进行起重操作。 4)在停工和休息时,不得将吊物、吊具和吊索悬吊在空中。 5.8.2起重工应遵守以下规定: 1)听从指挥人员的指挥,并及时报告险情。 2)禁止随吊物起吊或在吊钩、吊物下停留:因特殊情况进入悬吊物下方时,必须事先与指挥人员和起重机司机(起重操作人员)联系,并设置支撑装置;不得停留在起重机运行轨道上。 6 HSE保障措施 6.1电气施工HSE组织机构 6.1 进入现场的施工人员应遵守下列规定: 6.1.1工作人员进入现场时应劳保着装,戴安全帽,高处作业要系安全带。 6.1.2 不得从事与工作无关的事情; 6.1.3 严禁乱动他人操作的机械设备; 6.1.4 行走应注意周围环境及机具车辆; 6.1.5 严禁从高处向下抛掷工具 、材料等物品; 6.1.6 禁止烟火的地方严禁吸烟; 6.1.7 工作时不得打闹; 6.1.8 严禁酒后上岗; 6.1.9 严格遵守公司“一岗一责”制。 6.1.10 冬、雨季施工要执行相应的冬、雨季施工措施。 6.1.11 变压器等较重设备吊运时,应有起重工配合,起吊绳必须置于专用吊耳上。搬运时应有足够数量人员,并有专人指挥。滚杠置入时,手脚应远离滚杠。以防碰伤手脚及损坏设备。滚杠轻拿轻放,以免损坏地面。 6.1.12 所有电动施工机具必须可靠接地。手提电动工具必须加装触电保安器。高速运转机具前方不得站人,以防止人身事故的发生。 6.1.13 高处作业上下传递器具应用传递绳、工具袋,不得抛扔。 6.1.14使用梯子时,梯子应放置平稳,夹角60-70度。下面必须设专人扶梯。 6.1.15 所搭的作业脚手架必须经过安全部门检查确认合格以后方可使用。 6.1.16施工人员应严格遵守公司及生产单位有关安全规定,工作前应办理相应的工作票。 6.2电气施工HSE组织机构 7 质量保证措施 7.1施工前清楚施工现场的环境,清楚现场及作业内容。 7.2熟悉设计图纸,发现问题及时汇报更改。 7.3密切与业主及承包商配合。 7.4严格执行质量报检制度,填写好施工原始记录。 7.5做好现场文明施工,做到工完料净场地清。 7.6 严格把好材料质量关,不合格的材料严禁进入现场。 7.7 电工、电焊工等特殊工种施工人员需持证上岗。 7.8 加强工序质量控制和中间验收,认真组织班组进行质量自检和工序间质量检查,及时发现并消除质量缺陷,防止不合格品进入下一道工序,同时对于质量通病要认真分析原因,制订防范措施。 7.9 质量管理组织机构 8 主要施工机具 8.1吊车 80吨 8.2托车 50吨 8.3倒链 5吨 8.4撬棍 4根 8.5活扳手 5把 8.6塑料桶 2个 8.8兆欧表2500V 1块 8.9万用表 1块 8.10干净白布 10米 8.11电源盘 1个 8.12滤油机 1套 点击链接可以下载原文件//www.keyiyuexin.com/sd/sd/show/199098
2012-06-19 19:16:23
-
http://bbs.fwxgx.com/articles/show_new/66576.html 变压器安装(主变)安装作业指导书 1、工程概况 1.1工程简介 ****电厂*期工程设计安装2台单机容量600MW燃煤机组,每台机组各安装主变压器1台。我公司负责#3机主变压器的安装工作。 *机主变压器为三相双绕组户外式无励磁调压变压器,由沈阳特变电工变压器集团有限公司制造,设计安装位置在A排⑤~⑥外侧,运输方式为充氮运输。 主变压器主要技术参数: 型号: SFP-720000/500TH 额定容量:720000 kVA 接线组别:YNd11 额定电压比:(550-2×2.5﹪)/20kV 器身重: 309 t 总油重: 78 t 充氮运输重量: 360 t 总 重: 477.5 t 根据主变厂家“SFP-720000/500TH变压器安装使用说明书” 的相关内容,本作业指导书中的器身检查部分按运输正常状态下内部检查编制。 1.2编制依据 a 设计院图纸 《主变压器安装 30-F012S-D0301》 b 沈阳特变电工变压器集团有限公司出厂技术文件; c 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90 2.作业程序、劳动力安排 2.1主要作业程序 2.1.1 准备 a 拆卸件清点 b 变压器卸车就位 器身内残油试验 c 油罐内油样试验 变压器油过滤 变压器油试验合格 d 冷却装置检查清扫 密封试验 2.1.2 安装 器身内残油排放 注油排氮 器身加热 排油 内检 本体安装 抽真空 真空注油 热油循环 补充注油 整体密封试验 交接试验 2.2劳动力安排 施工负责人 1 名 技术员 1 名 组长 2 名 专业起重1名 临时工15 名 3. 作业条件 3.1 作业人员的要求 3.1.1 参加施工的作业人员,施工前必须经过安全技术交底; 3.1.2专业起重人员应具备熟练的起重技能,持证上岗; 3.2作业机械、工器具、仪器、仪表的要求 3.2.1 吊车等起重和运输机械应性能良好,满足设备安装运输及有关安全规程的要求; 3.2.2 使用的吊具应外观完好无损,吊具的破断拉力、性能特征应满足起吊设备的要求; 3.2.3 电焊机等施工设备使用前应认真检查,确认状态良好且安全保护装置齐全有效; 3.2.4 手持电动工具应保证绝缘良好,金属外壳应接地,电气回路应装设漏电保安器; 3.2.5 手持电动工具的外壳手柄应无裂缝破损,开关动作正常灵活,转动机械部分
2012-06-20 16:27:04
-
我把我的传给你。我的扣:569060240