zhouwenfu 2012-06-20 12:07:45 | 四川省 安装算量GQI | 1498查看 11回答
电线电缆共管怎样识别
火灾报警系统中,报警信号总线、联运电源线:ZR-RVS-2*1.5+ZR-BV-2*2.5 SC20 CC表示,怎样识别。
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在电缆导管规格型号中输入ZR-RVS-2*1.5/2*ZR-BV-2.5即可
2012-06-20 14:03:57
-
点击管缆识别后,在弹出的属性窗口内定义管材、管径并将配线输入(不同线型以“+”号连接)
2012-06-20 12:15:42
-
联运电源线:在管线规格里面输入ZR-RVS-2*1.5+ZR-BV-2*2.5 ; SC20 CC表示SC20钢管朝顶板敷设。
2012-06-20 12:30:58
-
可以在规格里改成ZR-RVS-2*1.5+ZR-BV-2*2.5
2012-06-20 13:00:53
-
一楼和2楼得回答已经很完善了
2012-06-20 12:29:27
-
定以后,手动绘制
2012-06-20 14:16:58
-
在属性里设置为ZR-RVS-2*1.5+ZR-BV-2*2.5
2012-06-20 14:22:16
-
在属性中按照 图纸的型号自己输进去 先新建管道,修改SC20,在修改电线规格,见截图,然后用 选择识别/表示识别 识别管道,标高是 层顶,注:CC 沿顶棚敷设
2012-06-20 12:19:07
-
点击管缆识别后,在弹出的属性窗口内定义管材、管径并将配线输入(不同线型以“/”号连接)
2012-06-20 14:27:57
-
联运电源线:在管线规格里面输入ZR-RVS-2*1.5+ZR-BV-2*2.5 ; SC20 CC表示SC20钢管朝顶板敷设。
2012-06-20 14:24:45
-
果断的同意一楼二楼的
2012-06-20 14:44:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看