xiaoqizai 2012-06-20 16:41:42 | 山东省 安装 | 1753查看 5回答
消防泵的安装
消防泵的安装套定额时除了记取泵的安装项,还要计检查接线跟泵的调试吗
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳消防泵的安装套定额时除了记取泵的安装项,还要计检查接线跟泵的调试吗 答:泵安装与接线、调试是两个不同范畴的事。泵安装属于工艺设备安装;泵的接线、调试属于电气设备安装;各算个的。如果你们是总包单位,即有设备安装,又负责电气安装。那全部发生发的费用都由你们来结算。有些工程的设备安装与电气安装是分开的,那样的话就是谁安装谁取费了。
2012-06-20 17:36:27
-
泵的安装调试应该算到电机检查接线调试里
2012-06-21 06:27:31
-
消防泵的安装套定额时除了记取泵的安装项,还要计检查接线跟泵的调试吗 答:需要考虑电机的检查接线定额子目。设备安装包含单机调试了
2012-06-20 17:31:54
-
应该考虑检查接线跟泵的调试
2012-06-20 17:18:55
-
消防泵的安装套定额时除了记取泵的安装项,还要计检查接线跟泵的调试吗 你的理解很正确,调试要根据原理图的启动方式来调。
2012-06-20 17:33:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看