59****@qq.com 2012-06-21 16:45:14 | 广东省 安装 | 7794查看 11回答
请问电气中的回路怎么计算。
麻烦各位前辈了,请多指教,最好详细点,万分感谢! 以前不是学这个电气的,现在刚开始接触,开始算的时候我以为只是用线管的长度乘以线的根数再加上预留长度就行了,但是他们说这样少很多。
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳开始算的时候我以为只是用线管的长度乘以线的根数再加上预留长度就行了,但是他们说这样少很多。 你好 完全按照图纸去计算的确是要少一些与实际现场施工 但是不会少很多的 电气算量主要少的原因在于图纸上面无法显示出拐角的地方 在实际下料的时候管道弯折以及拐角是比较多的。 有几点需要把控一下 第一点 插座设计说明为0.3m在计算的时候按照0.45或者0.5计算 因为0.3m为建筑标高 实际在下料的时候需要至少0.45米 这里别看单个少一点但是整个楼少很多 然后就是注意电线的根数问题现在的设计对于电线的根数标注的比较糊涂甚至很多是错的 最好自己去判断电线根数具备这种能力的话。 还有不要拿自己直接算出来的工程量和现场去比对 还要考虑定额损耗量的问题 拿着自己计算出来的工程量+定额损耗 与现场实际下料去对比 这样相差不是很大的 我对比过一次 电线差最多的是100m 高层22层的 还有一点就是现阶段定额的损耗量偏低与现场比较起来 尤其是剪力墙结构的时候
2012-06-21 17:21:46
-
赞同 六楼徐晖的说法
2012-06-22 19:16:52
-
电气中的回路一般系统图都标注了,用W1,W2,W3等标示。各个回路之间是并联关系,各个回路的平面管线,加上竖向管线,电线再加预留长度即可。不过的注意,线路的根数可能不同,这需要看平面图中标示,一般几根线都标的很清楚
2012-06-21 16:49:54
-
1.主要熟悉电气线路的系统原理 2.按设计图纸计算,考虑配电箱柜线的预留长度。
2012-06-21 16:50:44
-
其实你的理解也基本正确,一般容易遗漏的是立面高度,平面高度一般在图上有显示,里面高度就需要想想,如开关立管,插座立管、设备的立管,再就是立管根数,如五孔插座距地0.3米安装,就需要考虑除末端插座外,要考虑两根立管,具体你看一下共享课堂中有关安装的视频,比较形象或者到工地现场看看
2012-06-21 16:51:34
-
电气中的回路看系统图,每个回路都有编号。 线管的长度乘以线的根数再加上预留长度就行了。 线的根数不能按回路中的根数计算,要根据平面图中根数计算。
2012-06-21 16:51:17
-
电气中的回路看系统图,每个回路都有编号,根据系统图线管的长度乘以线的根数再加上预留长度就行了。 线的根数不能按回路中的根数计算,要根据平面图中设计的根数计算。
2012-06-21 17:18:43
-
6楼的专家说法我支持 什么情况都考虑到了 就应该这么做才能更精更准确
2012-06-22 11:18:03
-
要根据电气系统图设计的回路结合平面图纸计算出管线的长度及电线的工程量
2012-06-21 17:29:09
-
根据配电箱的系统图,一个回路一个回路逐个计算。
2012-06-23 22:19:55
-
1.这个先要看你的系统图啊,系统图用的多大的线管、线缆,以及多少回路数,结合平面计取; 2.记得分清清单及定额的工程量啊,定额工程量才会出现预留的情况。
2012-06-25 16:18:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看