27****@qq.com 2012-06-21 17:06:41 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1044查看 4回答
女儿墙压顶时,柱的顶标高是否需要和压顶一致
在女儿墙的压顶时,框架柱和构造柱的顶标高是否也需要设置成女儿墙压顶的顶标高? 下面图片深蓝色的为女儿墙压顶,这样是否正确?问题补充:框架柱就是到女儿墙的
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳依据03G313及03G323的要求,构造柱高度是必须设置到压顶的,框架柱若设计无明确要求,则不设置到压顶,但要在KZ部位改为GZ,高度设置到压顶
2012-06-22 07:23:23
-
要看图纸画的柱子有没有到女儿墙压顶,构造柱一般在女儿墙处单独设置,其高度就是你理解的那样,
2012-06-21 17:17:30
-
要根据设计 ,通到压顶顶的柱子就通到顶 另设记得 在画上。
2012-06-21 17:28:29
-
您好,构造柱的高度包含压顶的厚度,就是你理解的意思。
2012-06-21 23:09:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看