SUIT 2012-06-21 20:23:18 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 700查看 8回答
楼梯中钢筋问题
如下图,楼梯结构图中已经说明了架立分布筋均为A6@200,但是剖面图中却出现了3处是A8@200的分布筋,如下图。这几处的分布筋会和A6@200的分布筋重复吗?还有这几根分布筋是需要另外计算吗?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图纸有文字说明和标注说明发生冲突时,以实际标注为优先考虑
2012-06-21 21:11:01
-
具体做法按图纸剖面详图配筋计算。
2012-06-22 09:05:05
-
这个可能是图纸问题,以大样图为准
2012-06-21 20:30:53
-
以实际标注为主,A6@200是不是未标注的分布筋?你在仔细看下
2012-06-21 22:20:02
-
他的意思可能是未注明的为A6-200的,你可以咨询一下设计就好。
2012-06-21 20:40:57
-
用8mm的 原位标注优先
2012-06-22 07:31:50
-
问一下设计吧
2012-06-21 22:37:37
-
按图纸要求做,图纸有标注的按图上标注做,没有标注的就按说明做。
2012-06-22 07:33:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看