剪力墙的一些问题
在03G101,P15页上面有这样的一段话,"墙梁侧面纵筋的配置,当墙身水平分布钢筋满足连梁、暗梁及边框梁的梁侧面纵向构造钢筋时,该筋配置同墙身水平分布钢筋,表中不注,施工按标准构造详图的要求即可;当不满足时,应在表中注明梁侧面纵筋的具体数值" 请问,这里的墙梁,指的是哪一类梁???是AL还是LL? 例如下图中,LL3下面是砖墙,请问LL3是否要按上述的规定加设侧面纵向构造钢筋?LL3为250*450,剪力墙的水平筋为(2)C10-200问题补充:剪力墙如图2,上部的3C20是压墙筋,那么下部的3C20是什么筋,这两种筋的长度是否一样?
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你图纸中的LL2、LL3都是框架梁,要剪力墙中洞口上的梁才是连梁
2012-06-22 09:02:30
-
这里的墙梁,指的应该是包括AL和LL;
2012-06-22 08:29:13
-
墙梁指连梁和暗梁 ,你说的LL3就是连梁, 侧面筋要看连梁表或者集中标注,如果没有就设计给的计算
2012-06-24 16:35:37
-
这条说明指的是剪力墙中的连梁(LL)以及剪力墙中的暗梁(AL)。
2012-06-22 08:30:45
-
这是指剪力墙中的连梁LL以及剪力墙中的暗梁AL。
2012-06-22 08:34:37
-
LL3不需要加设侧面纵向构造钢筋
2012-06-22 08:41:30
-
墙梁就在墙上面的洞口那里是连梁
2012-06-22 09:34:38
-
墙梁是指连梁和暗梁,你说的LL3就是连梁,侧面筋要看连梁表或者集中标注,入过没有就按图集计算
2012-06-22 10:11:48
-
(LL)是剪力墙中的连梁,(AL)剪力墙中的暗梁.按图纸名称输入就是了.
2012-06-22 15:29:27