dsl1490 2014-03-10 11:06:51 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 1573查看 4回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
冯福连 黄金专家
答题: 90990 被赞: 30905
2014-03-10 11:28:45
技术科
答题: 4739 被赞: 90
这样的剪力墙可以按正常剪力墙定义,水平筋输入(2)B12@150,垂直筋输入(1)B14@200+(1)B12@100,拉筋输入A6@400*450,下部加强筋按18图号定义,高度是1500+基础厚度,剪力墙上部布置暗梁就行。
暗梁定义上下钢筋为3B20,侧面筋2B14,拉筋A8@300,箍筋是A10@150(2)
在节点设置(左侧垂直筋顶层锚固节点)选择节点2,把水平弯折长度12*d 修改为600即可
2014-03-11 08:45:47
团团
答题: 1974 被赞: 98
2014-03-10 13:53:26
孙岩
答题: 4579 被赞: 337
1、你好,如下图所示,那个其他钢筋,为竖直加强筋,需要在其他钢筋中输入,长度是1500+基础的厚度-保护层+弯折。
2、上面的用暗梁来定义,这个就不用说了。
3、节点设置一下---外侧和内侧的钢筋的锚固弯折。
2014-03-10 11:23:17
剪力墙如何定义
请问 这两个构件 如何定义啊
剪力墙怎么定义
这是一个消防水池的剪力墙 不知道怎么定义 有点看不懂配筋图,求解
如下图剪力请如何定义?