冰魄 2012-06-23 08:21:39 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 3054查看 3回答
战时封堵在软件在中如何处理
大家帮我看一下,我在算人防地下室钢筋时,遇到下面一如图所示的一个问题,这是战时封堵的平立面图,之前从没接触过,望高手指点,这种战时封堵用软件如何处理?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
从图片上看与预留门洞没有区别,你按人防门框墙设置即可,封堵的门洞处理方法,应该还有其它图或说明。 “我也想到用人防门框墙来做 ,只是两边400*400的柱子如何处理”门洞的上下左右可以通过选择合适的定义。 “谢谢你的回答 ,不好意思,再追问一下,上面的暗梁又如何处理。”也可以用“墙--暗梁”定义布置。
2012-06-23 08:36:39
-
直接按人防门框墙定义画图即可,两边的柱子,可以点属性左侧构造(悬臂式-1栏,即可出现一个小按钮,再点一下小按钮,即可出现选择参数化图形对话框,选择如图的柱式即可,然后按设计修改相关的参数及配筋即可;左侧定义后,用同样的方法定义右侧构造即可。 上面的暗梁点门框上部构造,然后按设计选择相关的参数化图形,并按设计修改相关的设计参数及配筋;用同样的方法定义门框下部构造即可。
2012-06-23 09:17:45
-
战时封堵和其他没有什么区别,按人防门框墙定义绘图就行,在人防门框墙属性中按图纸要求选择类型绘图即可
2012-06-23 09:35:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看