模板超过3.6m时超过部分工程量另按超高的项目计算是什么意思
现浇混凝土梁板柱墙是按支模高度3.6m编制的,超过3.6m时,每超过1m,超过部分工程量另按超高的项目计算,这句话是不是超过3.6m时应套建筑物超高费里面相应项目,并遵守下面图片的规则?问题补充:按相应超高项目提高25%,是不是就是套用相应的定额后工程量按照1m增加25%的量
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳现浇混凝土梁板柱墙是按支模高度3.6m编制的,超过3.6m时,每超过1m,超过部分工程量另按超高的项目计算,这句话是不是超过3.6m时应套建筑物超高费里面相应项目,并遵守下面图片的规则? 你是在问梁板柱的模板的超高吗,当梁板柱支模板高度超过3.6m时,要记取模板的相应超高费,比如柱子的超高选择定额编号A12-25:现浇柱支撑高度超过3.6m每增加1m模板,梁的模板超高A12-37:现浇梁支撑高度超过3.6m每超过1m模板,墙的是A12-43,板的是A12-50.你上面的那句话对应的是这几个定额编号。对应的是A12:模板工程 你所截的图片是建筑物的超高的计算规则,这个定额子目的工程量是按照建筑面积计算的。对应的是A14建筑物超高费,图片中的话是这样理解的,当建筑物的高度(指的是从室外地坪至建筑物女儿墙顶的高度)超高20m的时候要记取建筑物的超高费,打个比方,建筑物的高度是70m,室外地坪的标高是-0.45,每层层高为3m,共23层,建筑物第6层的底标高18,套用定额子目A14-5:建筑物超高费,建筑物高度(70m以内),工程量是这样计算的,从第6层建筑物的高度已经开始超过20m,因为6层的底标高是18。顶标高是21m,那么高度就是21+0.45=21.45,超过21.45-20=1.45m的高度,此时按照你图片的第二条说法就是,1.25*第6层的面积+7层至顶层的建筑面积=所要输入的工程量。 你现在的问题是把这两个超高弄混淆了。不知道这样解释一下你明白了吗?
2012-06-24 15:42:34
-
直接在定额子目上乘以1+25%或其它系数(超过1M算25%,2M则为50%)
2012-06-24 14:27:55
-
河北12定额,梁板柱墙超过3.6米,超过部分工程量另按超高项目计算,具体项目是啥
河北12定额,梁板柱墙超过3.6米,超过部分工程量另按超高项目计算,请问超过项目具体是指哪个子目?(梁板柱墙超3.6,应套哪个子目?)
-
板高11m,定额里是3.6m以后每超过1米超过部分工程量另按超高的项目计算,这个模板超高工程量怎么手动计算,是原始工程量乘以超高次数吗?
-
现浇混凝土梁、板、柱、墙按支模高度3.6m编制,3.6m以上6m以下,每超过1m(不足1m者按1m计),超过部分工程量另按超高项目计算,超高部分的工程量如何计算
-
电梯井壁的混凝土支模楼层层高超过3.6m时,超过部分工程量另按墙超高项目乘以系数0.50计算,这句话怎么理解呢?超过3.6m的电梯井壁墙本身就应该套超高子目,为啥这要单独列出来?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看