就这样 2012-06-25 11:31:00 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 1515查看 5回答
剪力墙插筋锚入桩帽的长度
您好,老师,我想请问一下,图纸要求剪力墙筋插入桩帽且桩身的锚固长度要求大于LAE(一级抗震),在钢筋中绘图时我只是在首层把剪力墙的底标高调整为桩帽的顶标高,可是在汇总计算查看中却发现没有插筋的长度只有剪力墙墙高+45D,,后面我把桩帽上部到正负零的剪力墙复制到基础层,底标高还是桩帽顶标高,可是计算结果还是墙高+45D,我想请问一下,是不是我的操作有误啊,还是怎么的,我还有种想法是不是要把从桩帽到正负零的剪力墙部分画了和承台重合才是对的啊,请专家棒棒忙,谢谢,软件中到底应该怎么操作才是对的,
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,看下属性中,是否已经选择了"设置插筋",不论是哪种画法,只要设置成"设置插筋"了,应该就会有插筋(另外,墙必须与基础连接才行,按理说,你墙底标高设置成基础底标高或基础顶标高都可以) 对呢,墙底标高要设置成承台底标高或顶标高 一般来说,纵向构件(柱和墙)都是从基础顶开始计算的,底标高一般也可以按软件默认的基础底标高,当然了,为了与计算起始位置相适应,也可以调成基础顶标高,两种设置的计算结果是一样的,也就是说,设置成基础底标高时,一样是从基础顶开始计算的,你试试 你点编辑钢筋看下,计算式后边的描述,看下45d是什么哈 分不是问题,能帮上你就行 45d是搭接的话,那证明你这个墙没有基础吧 你新干线咋没登录聊开窗口呢,你上线吧,我帮你看下你的工程
2012-06-25 11:36:17
-
我想请问一下,图纸要求剪力墙筋插入桩帽且桩身的锚固长度要求大于LAE(一级抗震),在钢筋中绘图时我只是在首层把剪力墙的底标高调整为桩帽的顶标高,可是在汇总计算查看中却发现没有插筋的长度只有剪力墙墙高+45D,,后面我把桩帽上部到正负零的剪力墙复制到基础层,底标高还是桩帽顶标高,可是计算结果还是墙高+45D,我想请问一下,是不是我的操作有误啊,还是怎么的,我还有种想法是不是要把从桩帽到正负零的剪力墙部分画了和承台重合才是对的啊,请专家棒棒忙,谢谢,软件中到底应该怎么操作才是对的,修改计算设置。
2012-06-25 11:33:38
-
LAE就是钢筋锚固时,它的钢筋直径的倍数值,那么45D就是钢筋的锚固值班了。
2012-06-25 11:35:16
-
就是在属性节点里面修改就可以了
2012-06-25 14:23:00
-
45D其实就是抗震锚固长度。
2012-06-25 14:42:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看