jeanstl323 2009-08-03 12:08:54 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1023查看 4回答
柱纵筋搭接问题
柱子 基础~3.9 角筋 4B18 H边 2B16 b边 2B16 3.9~7.8 角筋 4B20 H边 2B18 B边 2B18 3.9米处有一根梁 上下钢筋不一致,又不能在3.9的梁那里搭接,应该在哪搭接?是梁上1/3还是梁下1/3处?有什么依据吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳梁下(也就是下面的一层),见03G101-1P36
2009-08-03 12:18:45
-
两位说得非常好。
2009-08-09 09:06:27
-
设计是在3.9m处 变更的钢筋,应该在3.9m处搭接;可以参照图籍101处理。
2009-08-03 12:21:09
-
03G101第36页有相关规定,上柱钢筋比下柱钢筋大时,上柱钢筋下插至下一楼层梁下500及其以下开始搭接,如图
2009-08-03 13:17:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看