• 钢筋闪光对焊

    施工桥梁墩柱时遇到个问题,人字柱钢筋6.6m,钢筋原料6.0m,能否采用闪光对焊加长60cm。急! 钢筋闪光对焊在各部位的最小焊接长度是否有要求。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    钢筋的定尺长度不止1m呀,应当尽量避免接头。 万不得已需要连接时,也必须避开非连接区连接,同时注意同一截面内的接头率要符合规范规定。

    2012-06-25 14:56:11 

  • 可以。因为公司厂房的柱子,上面差一段,下面是电渣压力焊,上面是闪光对焊,检查时提出,回复说规范没有要求竖向结构禁止用闪光对焊。供参考。

    2012-06-25 14:53:18 