• 您好,有个建筑面积方面的问题想向您请教一下

    如图,这个空调机的位子是否计算建筑面积呢? 我的理解是室外空调机隔板才扣除,然后即使空调板不计算,但上面可以看作一个隔层,也是超过2.2m高的,也可以计算建筑面积。 请问我的理解是否有误呢?

    隔层

    有误

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据你的剖面图大样,我认为空调位置上方可并入本层计算建筑面积,它上方层高超过2.2 m,又有围护结构,但空调本身位置高度不能增加一层计算建筑面积,计算建筑面积全国统一,你可参照2005年7月1日执行的全国施工建筑面积计算规范去联想。

    2012-06-25 20:17:42 

  • 按照你的理解,把上面的作为隔层,层高是超过2.2m,但是不利用呀,还是不算建筑面积好。

    2012-06-26 08:54:21 

  • 按我的理解是不能计算建筑面积的,虽说上面高度超过2.2米,但它不能利用。供参考!

    2012-06-25 16:09:24 

  • 外空调机隔板可以看作一个设备管道夹层,不应计算面积,而该管道夹层的母体本身应按规范规定计算建筑面积。 应按规范 3.0.24 下列项目不应计算面积: 2 建筑物内的设备管道夹层。

    2012-06-25 16:22:46 

  • 空调搁板是不算建筑面积的!不知道你们湖北定额是不是也这样。

    2012-06-25 16:22:18 

  • 不利用的空间是不计算建筑面积的

    2012-06-25 22:34:37 

  • 你好 我是湖北的 这是当前流行的凸窗设计 是不算建筑面积的 可以参阅《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2005

    2012-06-26 14:52:26 

  • 空调板应该不计算建筑面积的吧

    2012-06-26 16:10:46 

其他类似问题 查看更多