QX****@126.COM 2012-06-25 19:27:34 | 新疆维吾尔自治区 其他专业 | 5842查看 1回答
供热管道弯头套那个定额
室外供热管道,DN50,72m长的无缝管网,4个弯头,弯头和接头都要做聚氨酯保温处理,无缝钢管安装我套的是市政定额7-13直埋式预制保温管安装,但是我不知道弯头和接头的22m要不要套定额了,套7-481直埋式预制保温管管件安装公称直径 50mm 以内这个定额,对不对
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳弯头和接头也应另套定额
2012-06-26 07:25:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看