• 鄙人求,剪力墙中的HRB400钢筋直径18,一级抗震,混凝土标号为C40,请指导一下钢筋搭接的计算?

    None
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 查表 就可以看出锚固是34d了 搭接要看错开百分率 如图 分别取1.2 1.4 和1.6

    混凝土标号

    剪力墙

    2012-06-25 23:59:45 

  • 鄙人求,剪力墙中的HRB400钢筋直径18,一级抗震,混凝土标号为C40,请指导一下钢筋搭接的计算? HRB400,一级抗震,砼标号C40,查表得基本锚固长度(11G101-1第53页)为33d, la=ξa*lab laE=ξaE*la 由此可得出laE=ξaE*ξa*lab =1.15*1*33d=37.95d=38d 中间的1是因为你的钢筋直径小于18,不需要乘以公称直径大于25的ξa=1.1的系数 搭接长度你要看你的搭接接头面积百分率 LlE=ξl*lae 从1.2 1.4 1.6中选取ξl 详表

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    2012-06-26 08:19:04 

  • 查图集,再根据结构说明的接头百分率乘以相应的系数即可。

    2012-06-26 09:05:13 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!