幸福的猪 2012-06-25 23:15:33 | 北京市 其他专业 | 3566查看 3回答
鄙人求,剪力墙中的HRB400钢筋直径18,一级抗震,混凝土标号为C40,请指导一下钢筋搭接的计算?
None
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
查表 就可以看出锚固是34d了 搭接要看错开百分率 如图 分别取1.2 1.4 和1.6
2012-06-25 23:59:45
-
鄙人求,剪力墙中的HRB400钢筋直径18,一级抗震,混凝土标号为C40,请指导一下钢筋搭接的计算? HRB400,一级抗震,砼标号C40,查表得基本锚固长度(11G101-1第53页)为33d, la=ξa*lab laE=ξaE*la 由此可得出laE=ξaE*ξa*lab =1.15*1*33d=37.95d=38d 中间的1是因为你的钢筋直径小于18,不需要乘以公称直径大于25的ξa=1.1的系数 搭接长度你要看你的搭接接头面积百分率 LlE=ξl*lae 从1.2 1.4 1.6中选取ξl 详表
2012-06-26 08:19:04
-
查图集,再根据结构说明的接头百分率乘以相应的系数即可。
2012-06-26 09:05:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看