78****@qq.com 2012-06-26 09:51:24 | 重庆市 其他专业 | 836查看 3回答
请问各位高手,梯柱需要布置砌体加筋么?
图纸上梯柱的旁边不远又有一个构造柱,难道梯柱不用设砌加筋吗?构造柱的加筋直接穿过梯柱吗?谢谢各位帮忙解答哈
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这类柱子形式可以讲砌体加紧串通设置,不能重叠设置的哟。
2012-08-01 08:35:11
-
你的意思是梯柱与构造柱之间有砌体墙?一般在梯柱上是先浇筑后植筋,在构造柱上是先放钢筋后浇筑的。
2012-06-26 10:01:46
-
有砌体墙时,任何柱都要布置砌体加筋的。 “但是这样的话。。。楼梯柱旁边不远就有一个框架柱子。。那气体加筋不是重复 了么?而且框架柱的气体加筋不是1000嘛?如果梯柱有气体加筋。那上面1.5米的墙体的气体加筋怎么办呢?”怎么会来这么多类似辩论赛的语气呢。只要设计明确的砌体加筋,无论柱与柱之间的距离,都需要布置,它也仅仅是加筋的长度设置短一点而已。
2012-06-26 10:05:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看