76****@qq.com 2012-06-26 14:22:50 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 936查看 5回答
次梁加筋问题
如图,一跟次梁与三跟次梁相交,如何加筋,次梁为一跨。横着的次梁两端都与次梁相交,要两端都加筋吗? 次梁与次梁相交处,各梁每侧50起各加设3道加密箍间距是50,直径和支数同次梁。两个次梁箍筋直径是8.双肢箍问题补充:图忘传了o(︶︿︶)o 唉
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳两端都要加的 你这个在计算设置里面设置一下就可以了 在计算设置 非框架梁 里面有一个次梁与次梁加筋 你把0改成6就可以了
2012-06-26 14:31:58
-
先设置梁支座,再在梁支座处输入附加箍筋
2012-06-26 22:56:42
-
在每个次梁相交那一跨上的原位标注上,看看是否自动识别出来次梁宽度了,如果软件没有自动识别出来,就手动填加一下次梁的宽度,然后把后面的次梁加筋再填上就行了。
2012-06-26 14:31:07
-
在钢筋设置中自动设置就可以了。
2012-06-26 14:59:47
-
在这一根次梁上设置,可以自动生成吊筋,也可以在原位标注表格中输入,其实在表格中输入更简便。
2012-06-26 14:31:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看