30****@qq.com 2012-06-26 14:34:05 | 山东省 其他专业 | 837查看 3回答
梁下部钢筋电渣压力焊接头位置是否应该避开箍筋加密区
梁下部钢筋电渣压力焊接头位置是否应该避开箍筋加密区
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳梁的下部钢筋要避开非连接区的。 箍筋加密都是非连接区。
2012-07-30 19:49:51
-
一般要满足接头率要求,可不避开箍筋加密区。
2012-06-26 14:58:59
-
梁下部钢筋电渣压力焊接头位置也宜避开箍筋加密区,11G101-1第55页注6说明如果避不开要求是机械连接或者焊接。
2012-06-26 14:46:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看