10****@qq.com 2012-06-26 15:34:26 | 江苏省 安装 | 7027查看 2回答
电缆预留长度
管内穿线-定额计算规则,电缆进控制柜预留为箱体高+宽,在北京听预算讲课,怎么讲师说除了高+宽以外,还加1.5米??????
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳表2.8.6 电缆敷设的附加长度 序号 项 目 预留长度(附加) 说 明 1 电缆敷设弛度、波形弯度、交叉 2.5% 按电缆全长计算 2 电缆进入建筑物 2.0m 规范规定最小值 3 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 1.5m 规范规定最小值 4 变电所进线、出线 1.5m 规范规定最小值 5 电力电缆终端头 1.5m 检修余量最小值 6 电缆中间接头盒 两端各留2.0m 检修余量最小值 7 电缆进控制、保护屏及模拟盘等 高+宽 按盘面尺寸 8 高压开关柜及低压配电盘、箱 2.0m 盘下进出线 9 电缆至电动机 0.5m 从电机接线盒算起 10 厂用变压器 3.0m 从地坪算起 11 电缆绕过梁柱等增加长度 按实计算 按被绕物的断面情况计算增加长度 12 电梯电缆与电缆架固定点 每处0.5m 规范最小值 注:电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。
2012-06-26 15:58:24
-
具体的电缆预留量是按照所执行定额册中的电缆章节的工程量计算规则内的‘电缆敷设的附加长度’表进行相对应位置的预留量计算的。 所听的授课老师所讲,也许是把表中的‘配电箱体的高+宽’和‘电缆终端头的检修余量’进行一并表述讲解了。
2012-06-26 16:40:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看