72****@qq.com 2012-06-27 16:18:33 | 浙江省 安装 | 1128查看 7回答
关于电缆头的终端及焊铜接线端子问题?
假如铜芯电力电缆敷设VV-4*25+1*16,VV-4*10+1*10,NH-YJV-1-5*6,NH-KVV-4*2.5中有多少个终端头,及焊铜接线端子。如果计算了电缆终端头,是不是不要计入焊铜接线端子。能否解释的详细!问题补充:回答怎么不对,你就计算下多少个终端头及接线端子
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一根电缆两个终端头,在定额中电缆头已包括了焊铜接线端子,所以不需要再计算焊铜接线端子
2012-06-27 16:22:46
-
假如铜芯电力电缆敷设VV-4*25+1*16,VV-4*10+1*10,NH-YJV-1-5*6,NH-KVV-4*2.5中有多少个终端头,及焊铜接线端子。如果计算了电缆终端头,是不是不要计入焊铜接线端子。能否解释的详细! 答:一根电缆两个终端头,计算电缆头就不计算接线端子的数量,计算接线端子就不计算电缆头。
2012-06-27 22:17:01
-
一根电缆只有两个终端头,计算电缆头制作就不用计算接线端子了
2012-06-27 16:23:17
-
计算了电缆终端头,还要计算接线端子,他们是两道工序。
2012-06-27 16:23:50
-
一根电缆只有俩终端头,接线端子不用考虑定额已包括,不能重复计算。你查【2册】电气定额章说明,里面写的很清楚的。
2012-06-27 17:11:29
-
铜芯电力电缆敷设VV-4*25+1*16,VV-4*10+1*10,NH-YJV-1-5*6,NH-KVV-4*2.5中有多少个终端头? 4 条电缆有8个终端头 电缆终端头制作安装里包括了接线端子
2012-06-27 21:03:24
-
一根电缆两个电缆终端头,不要计算铜端子的压接
2012-06-28 07:25:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看