    请问本工程基础梁的上下通长筋算到了承台边,我觉梁的长度得应该只算柱与柱之间的距离,像这中情况如何来改设置,我看了下计算设置,只算到支座的三分之一,但是与实际不符?

    上下通长筋

    通长

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    请问本工程基础梁的上下通长筋算到了承台边,我觉梁的长度得应该只算柱与柱之间的距离,像这中情况如何来改设置,我看了下计算设置,只算到支座的三分之一,但是与实际不符?

    答:你好:这个问题我研究过,在软件中基础梁的计算和实际施工有误差。我平时的设计思路是,定义成承台梁。承台梁的计算方法是绘制多么长,计算多么长。你在承台梁里面定义,然后绘制长度是两柱之间,钢筋量就是你想要的。

     

     

    答疑解惑

     

    2014-03-09 10:19:22 

  • 按承台梁定义,两柱间的承台梁画到焦点,如果有的梁要求锚进到承台35D时,可按数值先画一条辅助线,然后承台梁画到辅助线与轴线的焦点就能达到图纸要求。