    1  范围

        本工艺标准适用于工业与民用建筑的细石混凝土地面面层。

    2  施工准备

        2.1  材料及主要机具:

        2.1.1  水泥:应采用425号以上硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥。

        2.1.2  砂:粗砂,含泥量不大于5%

        2.1.3  石子:粗骨料用石子最大颗粒粒径不应大于面层厚度的2/3。细石混凝土面层采用的石子粒径不应大于15mm

        2.1.4  主要机具:混凝土搅拌机,平板振捣器、运输小车、小水桶、半截桶、笤帚、2m靠尺、铁滚子、木抹子、平锹、钢丝刷、凿子、锤子、铁抹子。

        2.2  作业条件:

        2.2.1  室内墙面已弹好+50cm水平线。

        2.2.2  穿过楼板的立管已做完,管洞堵塞密实。埋在地面的电管已做完隐检手续。

        2.2.3  门框已安装完,并已做好保护,在门框内侧钉木板或铁皮。

        2.2.4  基层为预制混凝土板时,板缝混凝土应填嵌密实,板端头缝隙应采取防裂措施。

    3  操作工艺

        3.1  细石混凝土工艺流程:

    找标高、弹面层水平线

    基层处理

    洒水湿润

    抹灰饼

    抹标筋

    刷素水泥浆

    浇筑细石混凝土

    抹面层压光

    养护

        3.1.1  找标高、弹面层水平线:根据墙面上已有的+50cm水平标高线,量测出地面面层的水平线,弹在四周墙面上,并要与房间以外的楼道、楼梯平台、踏步的标高相呼应,贯通一致。

        3.1.2  基层处理:先将灰尘清扫干净,然后将粘在基层上的浆皮铲掉,用碱水将油污刷掉,最后用清水将基层冲洗干净。

        3.1.3  洒水湿润:在抹面层之前一天对基层表面进行洒水湿润。

        3.1.4  抹灰饼:根据已弹出的面层水平标高线,横竖拉线,用与豆石混凝土相同配合比的拌合料抹灰饼,横竖间距1.5m,灰饼上标高就是面层标高。

        3.1.5  抹标筋:面积较大的房间为保证房间地面平整度,还要做标筋(或叫冲筋),以做好的灰饼为标准抹条形标筋,用刮尺刮平,作为浇筑细石混凝土面层厚度的标准。

        3.1.6  刷素水泥浆结合层:在铺设细石混凝土面层以前,在已湿润的基层上刷一道10.40.5(水泥∶水)的素水泥浆,不要刷的面积过大,要随刷随铺细石混凝土,避免时间过长水泥浆风干导致面层空鼓。

        3.1.7  浇筑细石混凝土:

        3.1.7.1  细石混凝土搅拌:细石混凝土面层的强度等级应按设计要求做试配,如设计无要求时,不应小于C20,由试验室根据原材料情况计算出配合比,应用搅拌机进行搅拌均匀,坍落度不宜大于30mm。并按国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》的规定制作混凝土试块,每一层建筑地面工程不应少一组,当每层地面工程建筑面积超过1000m2时,每增加1000m2各增做一组试块,不足1000m21000m2计算。当改变配合比时,亦应相应制作试块。

        3.1.7.2  面层细石混凝土铺设:将搅拌好的细石混凝土铺抹到地面基层上(水泥浆结合层要随刷随铺),紧接着用2m长刮杠顺着标筋刮平,然后用滚筒(常用的为直径20cm,长度60cm的混凝土或铁制滚筒,厚度较厚时应用平板振动器)往返、纵横滚压,如有凹处用同配合比混凝土填平,直到面层出现泌水现象,撒一层干拌水泥砂(11=水泥∶砂)拌合料,要撒匀(砂要过3mm筛),再用2m长刮杠刮平(操作时均要从房间内往外退着走)。

        3.1.8  抹面层、压光:

        3.1.8.1  当面层灰面吸水后,用木抹子用力搓打、抹平,将干水泥砂拌合料与细石混凝土的浆混合,使面层达到结合紧密。

        3.1.8.2  第一遍抹压:用铁抹子轻轻抹压一遍直到出浆为止。

        3.1.8.3  第二遍抹压:当面层砂浆初凝后,地面面层上有脚印但走上去不下陷时,用铁抹子进行第二遍抹压,把凹坑、砂眼填实抹平,注意不得漏压。

        3.1.8.4  第三遍抹压:当面层砂浆终凝前,即人踩上去稍有脚印,用铁抹子压光无抹痕时,可用铁抹子进行第三遍压光,此遍要用力抹压,把所有抹纹压平压光,达到面层表面密实光洁。

        3.1.9  养护:面层抹压完24h后(有条件时可覆盖塑料薄膜养护)进行浇水养护,每天不少于2次,养护时间一般至少不少于7d(房间应封闭养护期间禁止进入)。

        3.1.10  冬期施工的环境温度不应低于5℃。

        3.2  粗骨料混凝土地面面层的施工:又称一次抹光法或原浆抹面法,一般是在浇筑混凝土垫层时(或浇筑现浇混凝土楼板时),同时将面层材料铺抹在面层上当时进行抹平压光的操作工艺,这样做由于基层与面层同时施工,上下层同时凝结, 因此具有结合紧密整

    体性好、施工进度快、节约水泥等优点,其工艺流程为:

    浇筑混凝土垫层 (或混凝土楼板)

    抹面层、压光

    养护

    。参考3.1.73.1.9

    2012-06-28 14:34:23 