xagcc 2012-06-28 17:09:49 | 陕西省 其他专业 | 1027查看 1回答
施工现场临时用电安全技术措施
施工现场临时用电安全技术措施
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.现场临时用电,应根据施工组织设计或施工安全技术措施布设,并符合当地供电局的规定。
2.临时用电的高、低压线路都应符合线路架设规定。如不能保证与建筑物所规定的安全距离时,高压线路严禁架设并不准跨越建筑物;低压可使用橡皮电缆。
3.建筑工地上用电不允许用裸线架设低压线路,应以绝缘线架设在坚固的电杆上,并用瓷瓶分开。
4.凡容易被碰触到的带电设备,如安装在地面的落地式临时用电变压器等,四周均应设围栏,并向外挂“止步!高压危险”的警告牌。
5.临时照明的各分支线,应单独设控制开关,选择适当保险丝;临时线路用毕后,应立即拆除,不准留有带电的线头。
6.在闪电、雷雨天气和六级以上的大风时,不得登杆作业。
7.临时用变电压器三相四线制的中线线必须三点并联接至接地网上。即:过电压保护接地;安全接地;工作接地,接地电阻不准大于4欧姆。接地线与接地极连接时,严禁用铜丝绕在铁管或地极上,而要用机制螺丝焊接在地极上,然后用螺母压紧,接触面要刮清洁,以减少接地电阻。
8.临时用电的机电设备,接地线深度必须不小于1.5~2.5米,并禁止跨越接地。
9.防雷接地装置、安全接地装置应按接地和接地装置的规定执行。安全接地装置与带电部分空间距离不应少于5米。
10.停电修理线路和电器设备时,必须做到下列几点:将高压开关拉下,并挂上“禁止送电,有人工作”的警告牌;经试验确认无电后再进行接地短路;接地后再三相短路,工作完毕后,先除去三相短路的导线,再除去接地线。
11.照明线路送电时必须先试送几次,试送时间不能过长,以免线路上有人接触而发生事故。
12.移动式电机及电气设备,应使用橡皮电缆,并接零保护,配有绝缘手把,使用时应戴绝缘手套,穿绝缘靴。
13.汽油库、油漆库、氧气库或有爆炸气体的车间,以及木材厂等都应按防火、防爆规程安装电气,并配备防火防爆密闭式开关和铁制配电箱。2012-06-28 17:09:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看