ain 2012-06-28 17:13:55 | 甘肃省 钢筋算量GGJ2013 | 892查看 1回答
人防结构问题
一个工程地下二层为人防结构,在图形和钢筋抽样中怎么处理,操作?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你这说的太宽泛了,没有个范围。 人防结构最主要还是人防门和各种人防墙的钢筋处理。一般人防门要按照人防结构图集(FJ01-03)图集施工,那算量时不能按照图纸上的配筋来走,否则赔死。要根据人防图集上的配筋选择人防门框墙中相应的参数,输入配筋。建议你做人防结构时先好好把人防门框墙的做法熟看一下。 图形的话,用钢筋导进来就可以,软件会自动区别人防构件的。
2012-06-28 20:54:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看