• 楼板负筋能这样布置吗

    图纸上阳台板的钢筋如下,请问被点到的受力筋钢筋他们都说用负筋布置,我这样用受力筋请问对不对?因为我汇总计算了,结果钢筋量是一样的,主要是图纸没有给出负筋另一端的尺寸,请专业老师回答。

    板负筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你画的对的,根据你说的另一端没有尺寸,那这个就应该是跨板受力筋,定义跨板受力筋布置就可以,一端为0 。

    阳台板

    答疑解惑

    2012-06-28 20:12:58 

  • 用受力筋是对的;采用受力筋时注意分布筋的数量是否正确。

    2012-06-28 21:20:07 

  • 你用负筋来解决可以,但是最好是用跨板钢筋来处理。

    2012-06-28 22:17:11 

  • 定义受力筋布置,90度弯钩的定义负筋。

    2012-06-28 19:42:13 

  • 其实这种钢筋设计是按负筋设计的,最好用负筋定义画图布置,图纸没有给出负筋另一端的尺寸,可以按负筋到外边梁中心线的距离布置即可。当然也可以用跨板受力筋布置的,但需要注意分布钢筋的型号及间距要按设计摄入。

    2012-06-29 08:18:18 