wo****@126.com 2012-06-29 06:58:09 | 河南省 其他专业 | 635查看 4回答
关于基础底板问题
基础底板在没有梁的情况下接头位置用不用确定 按照25%的接头 上下层钢筋能不能用成一样的 筏板是一个整体 应长向筋在下还是短向筋在下?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
基础底板在没有梁的情况下接头位置要按照搭接百分率错开。默认是50%的钢筋接头,上下两排钢筋。 25%的很少见。。。。 至于筏板的受力,国内目前还没有一个比较准确反映筏板实际工作状况的设计理论。所以也不是像基础梁一样是底面受力。按照08G-101平法P74的规定做。上面老兄已经有附上图片了
2012-06-29 09:43:07
-
筏板的钢筋搭接错开位置就行。 底筋短向在下,面筋短向在上。
2012-06-29 07:01:12
-
你好: 图集有要求,对于基础底部钢筋来说应该短向在下,对于基础面部钢筋来说应该短向在上。
2012-06-29 07:18:31
-
对于筏板钢筋布置,图集说明,在设计没有具体要求的时候是底部短向在下,上部短向在上,如设计有要求,就按设计来做
2012-06-29 08:25:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看