爱山 2012-06-29 20:55:09 | 新疆维吾尔自治区 其他专业 | 747查看 1回答
【施工技术交底】塑钢窗工程交底
塑钢窗工程交底
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
塑钢窗工程交底
1.1.6.2交底
工程名称
交底日期
施工单位
分项工程
塑钢窗工程
交底内容:
一、作业条件:
1、结构工程已完,经验收达到合格标准,已办好工种之间的交接手续。
2、按图示尺寸弹好门窗位置线,并根据已弹好的+50cm水平线,上40cm,确定好安装标高。
3、安装塑料窗,应在墙体居中安置。(外保温应计算在内,按8cm计算)
4、检查塑料窗安装时的连接件位置排列是否符合要求。
5、检查塑料窗表面色泽是否均匀。是否无裂纹、麻点。气孔和明显擦伤。
6、准备好安装时的脚手架及做好安全防护措施。
二、操作工艺
1、工艺流程:
弹线→洞口处理→安装连接件的检查→塑料窗外观检查→按图示要求运到安装地点→塑料窗安装→窗四周嵌缝→安装五金配件→清理
2、操作工艺
(1)将不同型号、规格的塑料门窗搬到相应的洞口旁竖放。当有保护膜脱落时,应补贴保护膜,并在框上下边划中线。
(2)如果玻璃已安装在门窗上,应卸下玻璃,并做好标记。
(3)在门窗的上框及边框上安装固定片,其安装应符合下列要求。
1)检查门窗框上下边的位置及其内外朝向,并确认无误后,再安固定片。
2)固定片的位置应距门窗角、中竖框、中横框150~200mm,固定片之间的间距应不大于600mm。不得将固定片直接装在中横框、中竖框的挡头上。
(4)根据设计图纸及门窗扇的开启方向,确定门窗框的安装位置,并把门窗框装入洞
口,并使其上下框中线与洞口中线对齐。安装时应采取防止门窗变形的措施。无下框平
开门应使两边框的下脚低于地面标高线30mm。带下框的平开门或推拉门应使下框低于
地面标高线l0mm。然后将上框的一个固定片固定在墙体上,并应调整门框的水平度、
垂直度和直角度,用木楔临时固定。当下框长度大于0.9m 时,其中间也用木楔塞紧。
然后调整垂直度、水平度及直角度。
(5)当门窗与墙体固定时,应先固定上框,后固定边框。固定方法如下:
1)墙洞口采用塑料膨胀螺钉固定。。
2)加气混凝土洞口,采用木螺钉将固定片固定在胶粘圆木上。
(6)窗下框与墙体的固定可将固定片直接伸人墙体预留孔内,并用砂浆填实。塑料门窗拼樘料内补加强型钢,其规格壁厚必需符合设计要求。拼樘料与墙体连接时,其两端必须与洞口固定牢固。
(7)应将门窗框或两窗框与拼樘料卡接,并用紧固件双向扣紧,其间距不大于600mm;紧固件端头及拼樘料与窗框之间缝隙用嵌缝油膏密封处理。
(8)门窗框与洞口之间的伸缩缝内腔应采用发泡聚苯乙烯等弹性材料分填塞。之后去掉临时固定用的木楔,其空隙用相同材料填塞。
交底人
接受交底人
质量检查员
(
施工技术交底
1.1.6.2交底
工程名称
阿克苏劳教所教学楼
交底日期
2008.8.15
施工单位
分项工程
交底内容:
9)门窗玻璃的安装应符合下列规定:
玻璃不得与玻璃槽直接接触,应在玻璃四边垫上不同厚度的玻璃垫块。边框上的垫块应用聚氯乙烯胶加以固定。
安装双层玻璃时,玻璃夹层四周应嵌入隔条,中隔条应保证密封,不变形、不脱落;玻璃槽及玻璃内表面应干燥、清洁。
三、质量标准
保证项目:
1、塑料窗及其附件和玻璃的质量,必须符合设计要求和有关标准规定。
2、塑料窗必须安装牢固,预埋铁件的数量、位置、埋设和连接方法,应符合设计要求和有关标准的规定。
3、塑料窗安装位置及开启方向必须符合设计要求。
基本项目:
1、塑料窗扇关闭紧密,开关灵活,无阻滞回弹,无变形和倒翘。
2、塑料窗附件安装齐全,安装牢固,位置正确、端正,启闭灵活,适用美观。
3、塑料窗框与墙体间的缝隙填嵌饱满密实,表面平整,嵌塞材料符合设计要求。
4、塑料窗表面洁净、平整,颜色一致,无划痕碰伤,无污染,拼接缝严密。
三、安全措施:
1、进场人员必须戴好安全帽,穿好防滑鞋,检查工用具是否完好,合格后方可进场施工。
2、搬运材料、轻拿轻放、堆放牢固、以免伤人,严禁从窗口向下扔物以免伤人。
3、班前班后组织所有人员学习安全规则,随时讲安全,将一切事故杜绝在未发生之前。
四、成品保护:
已做好的成品严格进行保护,严禁打凿、砸撞、更不要乱刻乱画,工程完工后清理现场,剩余材料清出现场,做到工完料尽场地清,搞好文明施工,保护好成品。
交底人
接受交底人
质量检查员
2012-06-29 20:55:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看