bfh123456 2012-06-30 11:16:38 | 河北省 安装 | 1541查看 5回答
采暖中内螺纹接头用单套定额吗
1、在地面垫层处,RR-P管和镀锌钢管接头时,采用内螺纹接头,这个接头怎么套定额呀? 2、排水立管在出屋面楼板时,在施工时,一般设套管吗?设阻火圈吗? 3、在没有地下室的情况下,排水立管穿首层地面时,是否设套管和阻火圈? 4、在首层地面下敷设排水管道时,若设计说明未提出时,排水管道的底是否敷设砂垫层?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、在地面垫层处,RR-P管和镀锌钢管接头时,采用内螺纹接头,这个接头怎么套定额呀? 答:计转换件的主材费就可以了。 2、排水立管在出屋面楼板时,在施工时,一般设套管吗?设阻火圈吗? 答:设刚性防水套管,楼板下设阻火圈。 3、在没有地下室的情况下,排水立管穿首层地面时,是否设套管和阻火圈? 答:设套管不设阻火圈。 4、在首层地面下敷设排水管道时,若设计说明未提出时,排水管道的底是否敷设砂垫层? 答:我们工地室内地面下排水管是地沟,室外的管道铺设了砂垫层。
2012-06-30 14:17:27
-
1、在地面垫层处,RR-P管和镀锌钢管接头时,采用内螺纹接头,这个接头不套定额,已经包含。 2、排水立管在出屋面楼板时,在施工时,一般不设套管吗、设阻火圈。 3、在没有地下室的情况下,排水立管穿首层地面时,不设套管和阻火圈。 4、在首层地面下敷设排水管道时,若设计说明未提出时,排水管道的底不敷设砂垫层。
2012-06-30 11:25:07
-
1、在地面垫层处,RR-P管和镀锌钢管接头时,采用内螺纹接头,这个接头怎么套定额呀? 把接头补充到管道安装子目下就可以 2、排水立管在出屋面楼板时,在施工时,一般设套管吗?设阻火圈吗? 排水管每层穿楼板都是需要套阻火圈安装的 4、在首层地面下敷设排水管道时,若设计说明未提出时,排水管道的底不敷设砂垫层。 是直接埋地敷设的
2012-06-30 20:56:33
-
回复:竟真对定额的理解是全面的,支持一下。
2012-07-01 08:17:37
-
1、在地面垫层处,RR-P管和镀锌钢管接头时,采用内螺纹接头,这个接头已经包含定额里 2、排水立管在出屋面楼板时,在施工时,一般不设套管阻火圈。 3、在没有地下室的情况下,排水立管穿首层地面时,不设套管和阻火圈。 4、在首层地面下敷设排水管道时,若设计说明未提出时,排水管道的底不需敷设砂垫层,但要做支墩。
2012-07-01 17:02:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看