lichunming 2012-06-30 15:07:49 | 山东省 土建 | 724查看 1回答
山东短柱基础脚手架
厂房钢柱砼基础加短柱共高1.6m,先浇筑独立基础到大放脚,二次浇注砼短柱。其中独立基础底到大放脚的高度为0.65m,短柱从大放脚到顶的高度为0.95m,能计算脚手架吗?问题补充:短柱能计算脚手架吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不够1米高度不计算脚手架。 从基坑底(独立基础底)到短柱顶的距离为1.6m(含基础高),这样短柱也不计算脚手架。基础本身高度1米以上才计算。
2012-06-30 15:10:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看