• 挑檐是否可以当做防火隔离带使用

    外墙保温立面设计是每层设置一道水平防火隔离带,但是立面设计中每3层有一道挑檐宽度在400-600之间,挑檐做为热桥做20厚A级聚苯颗粒砂浆包围。 请问大侠们,这层挑檐是否可以当做防火隔离带使用?! 本工程共32层。

    问题补充:热桥做20厚A级聚苯颗粒砂浆保温,不是“包围”。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、从公通字[2009]46号,第六条 按本规定需要设置防火隔离带时,应沿楼板位置设置宽度不小于300mm的A级保温材料。防火隔离带与墙面应进行全面积粘贴。从文件字面上看,是不可以的,防火隔离带的位置要满足楼板位置、墙面两个条件; 2、最好问问设计和监理或消防部门,否则消防等都不好验收;

    2012-07-01 19:39:15 

  • 挑檐不可以当做防火隔离带使用.

    2012-07-01 18:23:59 

  • 是可以起到防火隔离的作用。

    2012-07-01 17:55:56 

  • 挑檐不可以当做防火隔离带使用.

    2012-07-01 17:56:46 