dz542610387 2012-07-03 17:27:54 | 湖北省 装饰 | 1196查看 5回答
一般学校卫生间墙面做聚氨酯防水吗?
在做一个学校的审计,施工方报的结算是卫生间墙面满算聚氨酯防水,没有设计说明,也没有签证说明,这个卫生间没有洗浴功能。是否能满算。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按设计要求,没有的不能计算
2012-07-03 17:28:36
-
即使设计没有,只要签证有也行。否则不能计算。 没有签证不予计算。 由于很多学校有男性小便槽,可能在槽上的墙面需要做一定高度的防水,以防墙面冲淋时渗水,但高度一般不会满算。一般为1.5-2.5米,根据冲淋高度计算。
2012-07-03 17:32:46
-
在做一个学校的审计,施工方报的结算是卫生间墙面满算聚氨酯防水,没有设计说明,也没有签证说明,这个卫生间没有洗浴功能。是否能满算。 有地漏的空间都要做防水,这是强制规定,防水高度也是规范规定,设计没说明,施工方也要施工。
2012-07-04 08:27:39
-
施工方报的结算是卫生间墙面满算聚氨酯防水,没有设计说明,也没有签证说明,这个卫生间没有洗浴功能,不能算给施工单位。
2012-07-04 14:50:30
-
施工方肯定是地面满刷聚氨酯防水两遍,墙面肯定刷1.8米高。但设计未说明,竣工图纸未说明,一律不给。如给了施工方,到了二审的时候就是你的错误。
2012-07-04 16:10:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看