dr****@hotmail.com 2012-07-04 18:01:05 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 2698查看 6回答
框架柱 变截面 钢筋问题
四层框架结构 四层柱子截面450*450 出屋面截面变成250*250 是按照变截面框柱计算吗?但是柱子变截面形式03G101中没有(38页中的两种形式) 这个变截面的柱子就相当于是两个同心的正方形,配筋大小不同,但是形式相同 四层和出屋面都是3乘3箍筋,求高人指点…… 计算规则是什么样的,当然不是为了计较量的多少,就是为了找到规则。问题补充:为什么在软件中 变截面的计算与正常钢筋一样向上伸出六分之一?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
出屋面截面变成250*250 ,重新定义即可。
2012-07-05 07:52:44
-
您好,应该是上面截面为250*250的柱子的纵筋是向下插的,而下面的450*450的柱子是需要弯折锚固的,您可以查看一下钢筋三维图,如下图所示,弯折12d:
2012-07-06 09:41:14
-
你看一下03G1010-1中38页,机械连接或焊接,(C/BH小于和等于1/6)就知道了,软件自动生成的。
2012-07-04 19:29:32
-
在四层定义柱就柱子截面450*450 ;出屋面截面变成250*250 ,在五层定义。---分两层定义。
2012-07-04 19:08:08
-
03G里有四层柱子伸至上部弯折5倍d五层的向下伸出laE
2012-07-04 18:12:56
-
按两层定义,即按高度部位定义。
2012-07-05 07:57:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看