41****@qq.com 2012-07-05 15:57:59 | 河北省 安装算量GQI | 622查看 4回答
电气回路问题
下图中的楼梯照明KM1这路是干嘛的?问题补充:计算工程量时,按四根线计算吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳要看图上线根数的标注,应急回路为3根线,一根是电池充电线,一根零线,一根火线,还有下面的一根是控制线(你的这个图是用自动控制的,因KM是接触器中的常开触点,哪肯定还有时控制开关或者定时器 时间继电器等控制设备来控制接触器)
2012-07-05 19:11:13
-
是楼梯间、电梯前室的应急照明。
2012-07-05 16:11:54
-
KM1是断路器的符号,不是回路编号,WE1~WE4才是回路编号。
2012-07-05 16:04:07
-
应急照明强制点亮线
2012-07-05 16:04:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看