zh****@163.com 2012-07-05 16:16:49 | 湖北省 安装 | 716查看 2回答
系统图问题
截图1: 10AL1的进线从-1F(地下室)引来。从图中可以看出: 2层的AW1-2和4层的AW1-4的配线都是从10AL1引出的。到底是从10AL1引出两个回路,分别进入AW1-2和AW1-4?还是从10AL1引出一个回路,在02F、04F时,电缆进行分支,分别接入AW1-2和AW1-4? 截图2: 这是啥?我没有图例。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这是预分支电缆,你第二种理解正确(从10AL1引出一个回路,在02F、04F时,电缆进行分支,分别接入AW1-2和AW1-4) 这个图例应该是开关箱
2012-07-05 16:22:45
-
是从10AL1引出一个回路,在02F、04F时,电缆进行分支,分别接入AW1-2和AW1-4?
2012-07-06 09:47:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看