手手不乖 2012-07-06 09:31:32 | 重庆市 安装 | 1000查看 1回答
10KV接入工程预算求助(重庆08安装)
1.10KV接入工程预算中,10KV户外电缆分支箱怎样套定额? 2.高压成套配电柜套取安装定额后,里面的设备、开关等安装是不是不能在记取安装费用了? 3.直流电源箱(38Ah/220V)怎样套定额? 4.中央信号箱按成套配电箱套取可以么?问题补充:10KV电缆敷设还是按第九章第四节电缆敷设项目执行?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.10KV接入工程预算中,10KV户外电缆分支箱怎样套定额? 答:按照高压成套配电柜的定额子目执行。 2.高压成套配电柜套取安装定额后,里面的设备、开关等安装是不是不能在记取安装费用了? 答:如果是按照成套的设备计入的话,里面的设备和开关不需要单独计算安装费了。 3.直流电源箱(38Ah/220V)怎样套定额? 答: 按照直流馈电屏的定额子目执行。 4.中央信号箱按成套配电箱套取可以么? 答:按照端子箱的定额子目执行。 10KV电缆敷设还是按第九章第四节电缆敷设项目执行? 答:可以的。
2012-07-06 10:28:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看