郑德明 2012-07-06 13:22:36 | 四川省 其他专业 | 5054查看 3回答
安装定额中,接地母线分户内、户外子目;在计算时怎么区分
None
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
顾名思义,室外接地极用的就是户外接地母线;电缆竖井、弱电井内、桥架内敷设的即为户内接地母线,供参考
2012-07-06 13:46:47
-
接地母线敷设分‘室内接地母线敷设’和‘室外接地母线敷设’,是根据接地母线敷设在室内或者室外来划分的。 具体在计算工程量时即按照设计图纸,凡是在室外敷设的均计算为套室外接地母线的工程量并套室外接地母线敷设的子目即可(所谓室外接地母线主要是敷设在开挖土方以后的沟内,并与室外接地极焊接连通的室外接地网,因此工作内容中包含挖填土)。 凡是建筑物室内如变配电所、供配电室的环形室内接地,电气专用竖井内、电梯井道内以及其他位置所设计的接地母线等,都是据实据实工程量并套‘室内接地母线敷设’的子目(室内接地母线敷设一般均需要设置固定卡子,查看工作内容以及子目材料表所含内容,也知晓他们之间的施工区别以及不同之处)。
2012-07-06 15:06:12
-
03定额解释汇编有相关的解释,两者工作内容不同
2013-03-20 17:40:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看