zhangjianmin130 2012-07-06 16:16:57 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 1583查看 8回答
连梁下画剪力墙????
剪力墙结构中 ,,,,连梁是剪力墙中的加固构件。。。如果门窗洞口两侧处剪力墙断开,门窗上有连梁,,,请问门窗洞口处画剪力墙不????如果不画 ,,,那连梁就不在剪力墙中了,剪力墙钢筋就无法通过连梁。。
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳力墙结构中 ,,,,连梁是剪力墙中的加固构件。。。如果门窗洞口两侧处剪力墙断开,门窗上有连梁,,,请问门窗洞口处画剪力墙不???? 答:如果有暗柱或者其他的约束性柱子,可以不画,但是得保证洞口尺寸。 如果不画 ,,,那连梁就不在剪力墙中了,剪力墙钢筋就无法通过连梁。。 答:连梁的布置可以用智能布置,布置好后,计算时,软件将钢筋直接锚固到墙中或者短柱中。 再有就是连梁中侧面钢筋,一般都和剪力墙的水平筋一个规格型号。
2012-07-06 16:25:36
-
在连梁位置画剪力墙,然后画洞口,在洞口中布置连梁。
2012-07-06 17:40:10
-
要画上剪力墙,才能够布置上门窗洞口,也才能够了再布置连梁。
2012-07-06 16:18:30
-
有两种方法: 1、画上剪力墙,在墙上布置窗洞,然后布置连梁。 2、不画墙,直接在连梁中输入侧面筋。
2012-07-06 16:18:58
-
剪力墙结构中 ,连梁是剪力墙中的加固构件。如果门窗洞口两侧处剪力墙断开,门窗上有梁,门窗洞口处不能画剪力墙的,应该画上砌体墙或填充墙的。 如果不画 ,那连梁就不在剪力墙中了,剪力墙钢筋就无法通过连梁,侧面钢筋可以直接在连梁属性里的侧面钢筋中输入。
2012-07-07 07:48:20
-
没有问题,侧面钢筋就在连梁里输入。
2012-07-07 08:13:54
-
这个绘图顺序不能乱,必须要先画剪力墙布置门窗洞口,然后才能点画布置连梁。这样就不存在以上的问题了。
2012-07-07 08:53:05
-
如果连梁有侧面纵筋就没什么问题吧,如果没有侧面纵筋,剪力墙的水平筋直接深入连梁中
2012-07-07 16:00:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看