• 麻烦帮我看一下这个构造柱的高度怎么确定 钢筋怎么算比较方便

    构造柱说明是本层楼面标高到上层楼底标高 在空调板位置处的构造柱是不是从下面的空调板到上面的空调板的高度?还是说是整层楼的高度 有没有老师有空的留个邮箱我把图和我自己画的图发给您帮我看看

    整层

    楼面标高

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好: 从你表述来看,已经明确了构造柱的高度,就是贯穿整个楼层,如果还有什么疑问,可加我QQ1648744928

    2012-07-07 05:07:00 

  • 你好! 正确的做法就是 本层层底标高到本层层顶标高 减去 梁或板的高度。 两个构造柱 一个在内 一个在外,在内的要减去梁的高度 在外的,要减去板的高度。 谢谢! 飘窗部位钢筋,可以手算的,量很少,而且还可以锻炼手算能力。

    2012-07-06 20:59:34 

  • 你的构造柱直接在本层和上层都定义成层底标高到层顶标高就可以了,因为图纸上已经注了柱的高度,至于定标高到上层梁底软件会自动扣减。

    2012-07-07 00:56:54 

  • 你的截图已经很明确了构造柱GZ1的高度了,还有你没有GZ2截图信息。

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2012-07-07 07:45:37 

  • GZ1平面图注明了柱底标高=本层楼面标高;柱顶标高=上层梁(板)底标高,设置构造柱就应按说明中执行,就是本层层底标高致本层层顶标高减去梁(板)的高度。 构造柱在墙内,空调板是悬挑板。

    2012-07-06 19:12:29 

  • 构造柱高度应为500MM

    2012-07-07 09:56:43 

  • 根据图纸分析本位置构造柱为3.00-0.1=2.9m

    2012-07-07 11:35:33 

  • 你好:这个构造柱的高度,需要对照建筑图看,如果兼做装饰构件,那么按装饰构件的要求设置计算;没有其它要求时,按构造柱定义(注意设计要求的锚固、搭接属性)并绘制在钢筋抽样及算量软件即可,软件自动处理扣减关系。