hu_ankui 2014-03-01 17:38:07 | 云南省 安装算量GQI | 1256查看 2回答
关于楼板至吊顶的管线工程量计算问题
如图,层高4.5m,吊顶高3m,在管(钢管敷设)线工程量计算中,是否应该计算这段数值距离?如果计算,清单工程量和定额工程量有差么?如果不计算线,那管应该计算么?
附:在荧光灯具安装定额中,已考虑电线(BLV),但是图纸一般都为BV,NH-BV,ZR-BV,定额考虑的材料不符?另外,定额中的材料中没有看到金属软管
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如图,层高4.5m,吊顶高3m,在管(钢管敷设)线工程量计算中,是否应该计算这段数值距离?如果计算,清单工程量和定额工程量有差么?如果不计算线,那管应该计算么?
附:在荧光灯具安装定额中,已考虑电线(BLV),但是图纸一般都为BV,NH-BV,ZR-BV,定额考虑的材料不符?另外,定额中的材料中没有看到金属软管
回复:1、是否需要计算,需要看高差部分是否超过灯具辅材含量,超过就必须计算;
2、清单工程量看是执行哪个清单规范,08的就有差距,组价时需要自行考虑,13的清单工程量和定额工程量是一致的;
3、管都是采用金属软管,需要计算,线是否计算执行第1条解释;
4、材料不符,可以置换材料调整差价。
2014-03-04 08:17:29
-
一般做法是采用金属软管穿线,灯具安装包含这个预留线,型号规格不一样可以换算调整。金属软管单独套子目。
2014-03-03 14:31:51